    功能块定义:


运行时间和停止时间单位为分钟,在手动的情况下,启动按钮就是设备手动启动,复位按钮就是设备停止。在自动的情况下,启动按钮就是启动运行计时,复位按钮就是自动计时,停止计时。



功能块程序设计

程序段1:将运行时间和停止时间转换为分钟。



程序段2:启动按钮按下后,条件满足,停止时间到,同时自动启动信号发出。



程序段3:运行反馈接通,停止时间到达,开始运行计时,时间到达,复位自动运行信号,置位运行时间到,同时复位停止时间到。



程序段4:设备停止后,运行时间到,开始停止计时,停止时间到了后,复位停止信号,置位运行信号,置位停止时间到,复位运行时间到。



程序段5:复位按钮按下或切换到手动情况下,复位所有时间信号,复位自动信号,置位停止信号,同时条件满足信号复位。





测试功能块

这个功能块的好处就是可以实现自动启动,给操作员足够的时间。