          V型滤池作为自来水厂的核心工艺单元,其控制也尤为重要。其中V型滤池的恒液位控制也是不可缺少的。液位稳定可以降低滤后浊度。一般来说通过控制出水调节阀的开度来实现恒液位控制。

         建议V型滤池调节阀门采用气动调节阀,可以使用PID算法,若为电动调节阀门一定要考虑动作频次,不建议采用PI算法,可以采用比例算法,实现非精度控制。
      S7-1500+ET200SP作为比较好的配置,在自来水厂使用也较为成熟。
本文使用的气动调节阀,采用博途V16设计程序。
第一步:将液位转为工程值:
1.png
第二步:设定阀门手动开度

2.png
第三步:PID模式转换(4为手动模式,3为自动模式)
3.png
第四步:PID参数设置
4.png
第五步:控制正负反馈
5.png
也可通过配置选项来实现:
6.png

第六步 :调用西门子PID功能块

7.png
第七步:输出限制

8.png

调试注意事项:

1、保护:滤池在高液位时,一般要报警,同时开排水阀,防止滤池溢出,曾经就出现过滤池溢出的情况。
2.   调节:在调试恒液位时,一般遵循PID的调试方法:先比例,后积分,比例观察方向和超调情况。

效果:

9.png