S7-200 smart系列PLC在V2.5版本以上支持profinet设备接入,能否实现通过以太网连接。包含支持西门子自产的Profinet IO,也支持其他厂商的Profinet IO,零点自动化的CN-8032-L Profinet 网络适配器。
一、硬件配置
1 S7-200 SMART选择:6ES7 288-1SR20-0AA0
1.2 ProfiNET模块
(1) CN-8032-L
(2) CT-122F 16 通道数字量输入/0VDC/源型
(3) CT-222F 16 通道数字量输出/24VDC/源型
二、系统配置
2.2 PLC配置(IP和站名称)
IP和站点名称一定要记住,后续要用。
2.3 profinet配置
1、控制器配置
选择PLC为控制器。
2、profinet适配配置
将右侧的profinet IO模块拉到设备表内,记住一定要修改设备名和IP地址。
选择和硬件配置一样的模块,配置后注意PNI起始地址和PNQ起始地址。
此处起始地址都是128。
三、测试
3.1 输出测试
状态图表中输入测试地址
(1)初始情况
可以看出,输出未激活。
(2)设置Q128.0~Q128.7为1
3.2 输入测试
(1)初始情况
经过测试,profinet连接成功!!!