在TIA V17中,全局库多了一个新功能,就是可以设置组件或者类型等的默认版本。

1.png
图1 为组件设置默认版本

这个功能在V16及之前的版本中是没有的。它有什么用呢?有时候我们的组件中可能不止一个版本。比如有的指令S7-1200是不支持的,那我们为了让同一个组件既可以被S7-1500加载,又可以被S7-1200加载,有可能就需要通过不同的组件版本号来控制。
设置了默认版本号后,我们拖拽组件到我们的程序中时,加载的就是默认版本的组件。
2.png
图2 加载默认版本号的组件
那如果某个项目中,我们使用的是S7-1200系列PLC,我们就可以拖拽指定版本的组件到我们的程序中。
3.png
图3 加载非默认版本号的组件

从上图中我们可以看到,这次除了v0.1.0版本的组件被添加进来后,默认版本也被一起添加进来了。
设置为默认的版本号是不可以被删除的。如果我们想删除默认版本,需要先将其它版本的组件设置为默认版本才行。