你正在监控TIA Portal STEP 7中一个块的状态。在设置块的状态时,CPU会检查这会导致哪种循环时间负载,并报告是否存在超过周期时间的风险。
为什么会得出现下消息: "循环时间可能增加 (0601:000044)"?
如果计算出的程序循环时间超过组态的最大程序循环时间减去5毫秒,则会收到此消息。此消息旨在向您发出信号,表示存在超过循环时间的风险。您可以使用配置的OB 80防止CPU由于超过循环时间而停止。或者,您可以在硬件组态中更改最大循环时间。
下面是决策限制的图形表示 (图4)。如果期望值在阴影区域,则生成上面的消息(图3)。
图1和图3中的上述消息主要在程序周期内频繁调用监视的块时发生。
例如:
计算实例:
- 使被监视的路径只运行一次。
- 在变量表中显示相关的值。
备注
CPU中的这种机制(计算何时显示上述消息)已经在固件版本V2.9.2中进行了优化。
改进措施
在TIA Portal V16 Update 6、TIA Portal V17 Update 4和TIA Portal V18中,已实施以下更改:当启用监视功能时,会出现一个对话框,警告可能会增加循环时间。在此对话框中,您可以选择继续或中止监视。为了防止此对话框在项目打开时再次显示,请选中“不再显示”复选框,并选择“是”结束对话框。