⏰西门子 WinCC Smart. V5触摸屏 时间区域指针设置说明
1. 配置含义
连接:连接_1(已连接到 SIMATIC S7-200 SMART PLC)
名称:日期/时间 PLC(HMI 从 PLC 读取时间的标识)
地址:VW44(实际占用 VB44~VB49 共 6 个字节)
长度:6(对应 年 - 月 - 日 - 时 - 分 - 秒 6 个时间字段)
触发模式:循环连续
采集周期:10 s(每 10 秒从 PLC 同步一次时间)
2. 数据格式(PLC 侧)
VB44~VB49 需按 BCD 码 格式存储时间:
VB44:年(例:2026 → 0x26)
VB45:月(例:3 月 → 0x03)
VB46:日(例:20 日 → 0x20)
VB47:时(例:14 点 → 0x14)
VB48:分(例:30 分 → 0x30)
VB49:秒(例:05 秒 → 0x05)
3. 推荐实现方式(PLC 程序)
在 S7-200 SMART 中调用 READ_RTC 指令,将系统时钟直接写入 VB44:
这样 PLC 系统时间会自动同步到 VB44~VB49,HMI 每 10 秒读取一次并显示。
4. HMI 显示设置
在画面中添加 日期 / 时间域 控件
控件属性 → 模式选择 从 PLC 读取
关联 日期/时间 PLC 区域指针
选择显示格式(如 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
5. 关键注意点
必须确保 连接_1 在线,否则 HMI 无法读取时间
数据格式必须是 BCD 码,不能直接用十进制赋值(如 2026 不能写 26,要写 0x26)
采集周期 10s 可根据需求调整,过短会增加通讯负载