『7x24小时有问必答』
1.jpeg
⏰西门子 WinCC Smart. V5触摸屏 时间区域指针设置说明

1. 配置含义

连接:连接_1(已连接到 SIMATIC S7-200 SMART PLC)

名称:日期/时间 PLC(HMI 从 PLC 读取时间的标识)

地址:VW44(实际占用 VB44~VB49 共 6 个字节)

长度:6(对应 年 - 月 - 日 - 时 - 分 - 秒 6 个时间字段)

触发模式:循环连续

采集周期:10 s(每 10 秒从 PLC 同步一次时间)

2. 数据格式(PLC 侧)

VB44~VB49 需按 BCD 码 格式存储时间:

VB44:年(例:2026 → 0x26)

VB45:月(例:3 月 → 0x03)

VB46:日(例:20 日 → 0x20)

VB47:时(例:14 点 → 0x14)

VB48:分(例:30 分 → 0x30)

VB49:秒(例:05 秒 → 0x05)

3. 推荐实现方式(PLC 程序)

在 S7-200 SMART 中调用 READ_RTC 指令,将系统时钟直接写入 VB44:

2.jpeg
这样 PLC 系统时间会自动同步到 VB44~VB49,HMI 每 10 秒读取一次并显示。

4. HMI 显示设置

在画面中添加 日期 / 时间域 控件

控件属性 → 模式选择 从 PLC 读取

关联 日期/时间 PLC 区域指针

选择显示格式(如 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

5. 关键注意点

必须确保 连接_1 在线,否则 HMI 无法读取时间

数据格式必须是 BCD 码,不能直接用十进制赋值(如 2026 不能写 26,要写 0x26)

采集周期 10s 可根据需求调整,过短会增加通讯负载