『7x24小时有问必答』

三菱FX3U系列PLC使用FX3U-4DA-ADP模拟量输出模块与变频器模拟电压调速的应用

(硬件连接篇)

在日常工业控制或非标设备运行中,常常在一些不需要精确设置的场合需要用到采用模拟量控制的方式,对于一些负载的运行状态进行设置,如工业中常采用模拟量的方式对流量阀,气体阀,水阀的开度,普通变频器控制电机的转速等进行设置。
本文将以FX3U系列PLC采用模拟量便捷模块FX3U-4DA-ADP模块对额定转速1500转的三相电机实现0-1500转的调速为例进行相应的介绍。
               
图为FX3U-4DA-ADP特殊模块
一.FX3U-4DA-ADP模块介绍
FX3U-4DA-ADP特殊模块是配合FX3U系列PLC使用的模拟量输出模块,共有四路模拟量输出,可以将数字量0-4096输出转换为形式为0-10V电压型或4-20ma电流型的模拟量输出。在三菱FX3U系列PLC中,采用特殊的功能模块,采用特殊的功能接触器即可完成与负载设备之间的模拟量控制。
使用须知:
FX3U-4DA-ADP模块要与FX3U-232BD/FX3U-485BD/FX3U-422BD/FX3U-USB等功能拓展板进行搭配使用。单台FX3U系列PLC最多可加4个特殊功能拓展模块。根据不同模拟量输出通道不同内部的特殊功能寄存器使用也不同。

图为特殊模块连接形式
二.台达技术变频器介绍
变频器应用广泛,调速的方式也很多,常用的调速方式有面板调速,IO输入点控制内部参数调速,通讯方式调速以电位器内部模拟量的调速,外部模拟量输入调速等方式、
                                 
图为台达技术变频器
在收到变频器后,应阅读产品说明书,了解其外部接线方式,以及内部相应功能的参数设置,通过内部的相应参数对应外部线路,实现调速。

图为变频器接线原理图
图中①为外部数字信号输入,通过内部的参数定义可定义相应的参数功能。②为模拟量输入引脚定义,通过内部参数的定义可以定义输入模拟信号类型、
三.硬件连接
图为FX3U系列PLC采用4DA-ADP模块与变频器的硬件连接
图中采用通道一模拟量电压输出形式与变频器模拟量电压端相连,并采用继电器信号切换电机的旋转方式,以此实现正反转控制。
在完成硬件的搭建后,即可阅读变频器说明书进行参数设置并在PLC软件上进行编程设置。具体方式可参考三菱FX3U系列PLC使用FX3U-4DA-ADP模拟量输出模块与变频器模拟电压调速的应用-软件编程篇。

作者:庄

此文由机电类大赛资料共享公众号发布,转载请注明出处!
更多精彩内容(大赛资料,机械类教学,三维模型,电气类干货以及教学资源)请关注公众号,持续更新!
如果小伙伴们有更多的想法,欢迎在留言区评论!

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!