void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){ static uint16_t cnt = 0; cnt++; if(cnt == PwmNum) { cnt = 0; HAL_TIM_PWM_Stop_IT(&htim1,TIM_CHANNEL_2); }}
编译运行程序,可以看到,输出了10个PWM脉冲,说明程序正确。
2.主从定时器门控方式
中断计数的方式实现起来很简单,但也存在明显的缺点。当PWM频率较高时,频繁的中断将影响程序运行的效率。遇到这种情况就需要采用主从定时器门控的方式来实现。所谓主从模式就是将主定时器作为触发源,触发从定时器来工作。
STM32CubeMX配置
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出,使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
触发源的选择需要查看数据手册中进行选择,TIM2为从定时器、TIM1为主定时器时选择ITR0。
程序编写
配置完成后生成代码,编写自己的程序。
__HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim2,5-1); //设置要输出的PWM脉冲数 5个HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2); //启动从定时器HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2); //启动主定时器PWM输出
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){ if(htim == &htim2) { if(__HAL_TIM_GET_FLAG(&htim2, TIM_FLAG_CC2) != RESET) //判断是否触发中断 { __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim2, TIM_FLAG_CC2); //清除中断标志 HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_2); //关闭主定时器 HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2); //关闭从定时器 } }}
完成后编译程序下载测试,可以看到输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲,与程序中一致。
3.总结
两种方式都可以产生指定个数的PWM脉冲,各有优缺点。中断计数的方式实现简单,但不适合频率较高的PWM应用。主从定时的方式占用CPU资源少,但是占用了两个定时器。用户需要根据实际需求选择用哪种方式。
欢迎关注公众号"嵌入式技术开发",大家可以后台给我留言沟通交流。如果觉得该公众号对你有所帮助,也欢迎推荐分享给其他人。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!