现代高度智能化项目中,PLC和PLC之间用到的通信协议很多,比如Modbus,canope,profinet等等,今天我们以西门子Smart200PLC来介绍如何让它们以Profinet来“握手”。
需要满足一下几个条件:
1.)一台装有STEP 7‑Micro/WIN SMART V2.6版本软件电脑;
2.)两台版本在2.5以上的smart200系列PLC,注意型号是SR/ST都可以,CR的不行;
3.)通讯必须的网线及交换机(2条,一条给编程电脑连接,一条给两台PLC连接);
满足以上几个条件我们开始编程,在编程的前提我们先简单了解下Profinet通讯的知识:

它的模块布局规范:

它的具体通讯参数:

今天本次实验的模块(PLC控制器):
1.)控制器ST60 IP:192.168.0.60
控制器ST60
2.) 智能IO设备(SR60) IP:192.168.0.50
智能IO SR60
以上是本节课程实验控制器。
我们打开STEP 7‑Micro/WIN SMART软件开始组态智能IOCPU(SR60)如下图:

组态完毕IO智能模块(SR60),后下载到对应的PLC里面,这就算完成了。再次打开STEP 7‑Micro/WIN SMART软件开始组控制器CPU(ST60),先把智能IO(SR60)的GSD文件安装:

安装完毕智能IO的GSD文件
我们来组态控制器(ST60):

添加PROFINE网络组态:

以上给控制器组态并添加profine通讯完毕,我们把它下载到对应的控制器里面后,开始监控数据是否能相互控制(传送、接收):