『7x24小时有问必答』
 1. 控制要求:
要求每隔1秒八盏灯其中的一盏亮一次,这样循环点亮,
 2. PLC的IO分配:

(PLCIO点分配)
我案例是M30.0为启动,M30.1为停止,和截图的不一样,这样是方便作HMI监控连接。
 3. PLC实际配线:

(PLC控制器实际接线)
这个也和我案例实际PLC不一样(案例是ST60),但接线方法是一样的
 4. PLC程序设计:

(PLC跑马灯程序)
 5. PLC程序解析:
当按下M30.0按钮后,把2#1传到QB2字节(Mov_B),Q2.0输出,对应指示灯点亮;
SM0.5每隔1秒产生一个上升沿,QB2循环左移移动一个步长;
当按下M30.1按钮后,把0传到QB2字节(Mov_B),输出失电,系统停止工作。
 6. 程序监控表:

(程序监控)
 7. HMI(触摸屏)监控:

(HMI监控)
今天我们简单介绍西门子Smart200PLC的跑马灯小案例,这个案例也很简单,
相信不用多少时间就会的案例。当然做这跑马灯有千种方法,也不只是我这一种,这
也只是作个参考,由于水平有限即时间仓促,介绍中难免会存在不合理或错误的介绍,


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!