『7x24小时有问必答』
软件版本:S7-200 SMART V2.2
注意:一个CPU支持两个通信端口同时做MODBUS RTU主站

一、背景知识普及概述
1、S7-200 SMART CPU上的通信口0(Port0)通过指令库支持Modbus RTU从站模式。2、S7-200 SMART CPU 上的通讯口0和1(Port0和Port1)通过指令库支持Modbus RTU主站模式。3、S7-200 SMART CPU 上的通讯口0和1(Port0和Port1)不能同时作为Modbus RTU主站或从站。
S7-200 SMART CPU 本体集成通信口(Port 0)、可选信号板(Port 1)可以支持Modbus RTU协议,成为Modbus RTU主站站。此功能是通过 S7-200 SMART的自由口通信模式实现,因此可以通过无线数据电台等慢速通信设备传输。
注:SB CM01(RS485/RS232)  订货号:6ES7 288-5CM01-0AA0
S7-200 SMART 软件的帮助有明确说明
打开软件 找到库 选择初始化主站 或者从站程序块 然后按F1
从站参数“端口”(Port) 设置物理通信端口(0 = CPU 中集成的 RS-485,1 = 可选信号板上的 RS-485 或 RS-232)。主站参数“端口”(Port)设置物理通信端口(0 = CPU 中集成的 RS-485,1 = 可选 CM01 信号板上的 RS-485 或 RS-232)。清晰的写着他们都可以既做主又可以做从
而且两个口是独立的 既可以同时做主 可以同时做从 还可以向你说的一个做主一个做从
关键词 “独立的”  
Modbus RTU 主站协议
Modbus 主站指令使用以下 CPU 资源: 
执行 MBUS_CTRL 会初始化 Modbus 主站协议,并使分配的 CPU 端口(0 或 1)专用于 Modbus 主站通信。
CPU 端口用于 Modbus 通信时,无法再将其用于任何其它用途,包括与 HMI 的通信。
Modbus 主站指令会影响所有与由 MBUS_CTRL 指令分配的端口上的自由端口通信相关联的 SM 位置。
Modbus 主站指令使用中断执行某些功能。 用户程序不得禁用这些中断。
Modbus 主站指令程序大小
3 个子例程和 1 个中断例程
1942 个字节的程序空间用于存储两个主站指令和支持例程
Modbus 主站指令的变量需要 286 个字节的 V 存储器块。该区域的起始地址由用户指定,保留给 Modbus 变量。
 
说明 要将 CPU 通信端口从 Modbus 改回 PPI,以便可与 HMI 设备通信,应将 MBUS_CTRL 指令的模式参数设置为零 (0)。 
Modbus RTU 从站协议
Modbus 从站协议指令使用以下 CPU 资源:
MBUS_INIT 指令会初始化 Modbus 从站协议,并使分配的 CPU 端口(0 或 1)专用于 Modbus 从站通信。
CPU 端口用于 Modbus 通信时,无法再将其用于任何其它用途,包括与 HMI 的通信。
Modbus 从站指令会影响所有与由 MBUS_INIT 指令分配的端口上的自由端口通信相关联的 SM 位置。
Modbus 从站指令程序大小
Modbus 从站指令使用 3 个子例程和 2 个中断。
Modbus 从站指令需要 2113 个字节的程序空间来存储两个从站指令和支持例程。
Modbus 从站指令的变量需要 786 个字节的 V 存储器块。该区域的起始地址由用户指定,保留给 Modbus 变量。
说明 要将 CPU 通信端口从 Modbus 改回 PPI,以便可与 HMI 设备通信,应将 MBUS_INIT 指令的模式参数设置为零 (0)。

二、配置办法基本步骤
1.打开 Micro/WIN SMART软件,在“库”中调用“MBUS_CTRL”和“MBUS_MSG“两个子程序;
使用 SM0.0 调用 MBUS_CTRL 完成主站的初始化,并启动其功能控制
各参数意义如下:
1
EN
使能:
必须保证每一扫描周期都被使能(使用 SM0.0)
2
Mode
模式:
为 1 时,使能 Modbus 协议功能;为 0 时恢复为系统 PPI 协议
3
Baud
波特率:
支持的通讯波特率为1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200。
4
Parity
校验:
校验方式选择
0=无校验

1=奇较验

2=偶较验

5
Port
端口号:
0 = CPU 集成的 RS 485 通讯口 ;1 = 可选 CM 01 信号板 。
6
Timeout
超时:
主站等待从站响应的时间,以毫秒为单位,典型的设置值为 1000 毫秒(1 秒),允许设置的范围为 1 – 32767。
 注意: 这个值必须设置足够大以保证从站有时间响应。

7
Done
完成位:
初始化完成,此位会自动置1。可以用该位启动 MBUS_MSG 读写操作(见例程)
8
Error
初始化错误代码(只有在 Done 位为1时有效):

0= 无错误

1= 校验选择非法

2= 波特率选择非法

3= 超时无效

4= 模式选择非法

9= 端口无效

10= 信号板端口 1 缺失或未组态

2.调用 Modbus RTU 主站读写子程序MBUS_MSG,发送一个Modbus 请求;
各参数意义如下:
1
EN
使能:
同一时刻只能有一个读写功能(即 MBUS_MSG)使能
 注意:建议每一个读写功能(即 MBUS_MSG)都用上一个 MBUS_MSG 指令的 Done 完成位来激活,以保证所有读写指令循环进行(见例程)。

2
First
读写请求位:
每一个新的读写请求必须使用脉冲触发
3
Slave
从站地址:
可选择的范围   1 – 247
4
RW
读写请求:
0 = 读, 1 = 写
 注意:

1. 开关量输出和保持寄存器支持读和写功能

2. 开关量输入和模拟量输入只支持读功能

5
Addr
读写从站的
选择读写的数据类型
数据地址:
00001 至 0xxxx – 开关量输出

10001 至 1xxxx – 开关量输入

30001 至 3xxxx – 模拟量输入

40001 至 4xxxx – 保持寄存器

6
Count
数据个数
通讯的数据个数(位或字的个数)
 注意:Modbus主站可读/写的最大数据量为120个字(是指每一个 MBUS_MSG 指令)

7
DataPtr
数据指针:
1. 如果是读指令,读回的数据放到这个数据区中
2. 如果是写指令,要写出的数据放到这个数据区中

8
Done
完成位
读写功能完成位
9
Error
错误代码:
只有在 Done 位为1时,错误代码才有效
0 = 无错误

1 = 响应校验错误

2 = 未用

3 = 接收超时(从站无响应)

4 = 请求参数错误(slave address, Modbus address, count, RW)

5 = Modbus/自由口未使能

6 = Modbus正在忙于其它请求

7 = 响应错误(响应不是请求的操作)

8 = 响应CRC校验和错误

101 = 从站不支持请求的功能

102 = 从站不支持数据地址

103 = 从站不支持此种数据类型

104 = 从站设备故障

105 = 从站接受了信息,但是响应被延迟

106 = 从站忙,拒绝了该信息

107 = 从站拒绝了信息

108 = 从站存储器奇偶错误

常见的错误:
如果多个 MBUS_MSG 指令同时使能会造成 6 号错误
从站 delay 参数设的时间过长会造成主站 3 号错误
从站掉电或不运行,网络故障都会造成主站 3 号错误

(涉及领域:电子、电气/电工(考证题库)、通信、维修、自动化、程序等)


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码