本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7 硬件:CPU-ST30 本文以起保停案例,演示下载与上载方法。起保停控制要求与传统电路自锁相似,按下启动按钮电机启动,按下停止按钮电机停止运行。 一、打开软件新建项目,命名为起保停。并编写程序,如图: 1、首先,在 STEP 7-Micro/WIN SMART 中,点击 “通信” 按钮,打开 “通信” 对话框; 2、然后,进行如下操作: a. 单击 “网络接口卡” 下拉列表选择编程设备的 “网络接口卡”。 b. 双击 “查找CPU”
来刷新网络中存在的 CPU ; c. 在设备列表中跟据 CPU 的 IP 地址选择已连接的 CPU。 d.
选择需要进行下载的 CPU 的 IP 地址之后,单击 “确定” 按钮,建立连接。查找到的CPU的IP地址为:192.168.2.1 ,然后把电脑的IP改到同一网段。 三、为编程设备分配 IP 地址 具体操作步骤如下(基于Windows 10 操作系统): 修改IP地址方法(一): 1、打开控制面板,找到 “网络与共享中心”并打开,如图: 2、选择“以太网3”打开后,点击“属性”,如图: 3、选择 “Internet协议版本4(TCP/IPv4)”后,点击 “属性”,如图: 4、选择 “使用下面的IP地址”后,填写与PLC同一网段的IP地址,然后 “确定”,返回即可,如图: 右键网络图标,然后选择“打开网络和Internet设置”,如图: 四、下载程序 在 Micro/WIN SMART 中点击“下载”按钮,如图: 打开下载对话框,选择需要下载的块,单击 “下载” 按钮进行下载。 下载后,在状态栏可以看到已与PLC建立连接,如图: 在 Micro/WIN SMART 中点击“上载”按钮,如图: 打开上载对话框,选择需要上载的块,单击 “上传” 按钮进行上载。 上载后,在状态栏可以看到已与PLC建立连接,如图: 方法一: 修改地址后,可能会遇到下面的情况,只需重新启动计算机,重新连接即可。如无法解决,更换一个IP地址试试。 方法二: 重新下载程序,如图: 下载后,在状态栏里可以看到IP地址已经修改。如图: 本文简单介绍了如何下载与上载程序的方法,如有疑问请留言。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |