过电流跳闸的原因分析

(1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。

主要原因有:
1)负载侧短路

2)工作机械卡住

3)逆变管损坏

4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来

       
(2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸

可能的原因有:

1)升速时间设定太短

2)降速时间设定太短

3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大

4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作

电压跳闸的原因分析

(1)过电压跳闸,主要原因有:

1)电源电压过高

2)降速时间设定太短

3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想
a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元

b.放电支路发生故障,实际并不放电

(2)欠电压跳闸,可能的原因有:

1) 电源电压过低

2) 电源断相

3) 整流桥故障

电动机不转的原因分析

(1)功能预置不当

1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾

2)使用外接给定时,未对"键盘给定/外接给定"的选择进行预置

3)其他的不合理预置

(2)在使用外接给定时,无"起动"信号

(3)其它原因:

1)机械有卡住现象

2)电动机的起动转矩不够

3)变频器的电路故障