前言
有一个项目使用的是西门子的PLC,你开发了一个上位机,现在有一个第三方软件也想要获取西门子PLC的数据,希望你能提供一个接口,该如何实现。
我相信你们应该会遇到这种问题,其实解决方案很多,今天跟大家分享一种方式——提供ModbusTCP接口,提供ModbusTCP接口其实就是开发ModbusTCP服务器。
首先我们要清楚ModbusTCP服务器的本质就是Socket服务器,只是创建了4个集合或数组作为4个存储区,当接收到ModbusTCP客户端的报文请求时,将对应的存储区数据返回给客户端。
虽然原理很容易理解,但是自己开发还是需要一点时间的,今天跟大家分享,如何基于NModbus4这个开源库来快速实现。
实现
方便起见,这里用控制台应用程序来做。
首先创建一个控制台应用程序,然后通过Nuget添加两个通信库,分别是xktComm和NModbus4。
然后创建几个静态对象:
        //西门子通信

        public static SiemensS7 siemensS7 = new SiemensS7();

        //ModbusTcpSlave对象

        public static ModbusTcpSlave modbusTcpSlave = null;

        //TcpListener对象

        public static TcpListener tcpListener;

在Main方法里编写代码如下:
        static void Main(string[] args)

        {

            //连接西门子PLC

            bool siemensconn = siemensS7.Connect("192.168.1.200", CPU_Type.S71200, 0, 0);

            if (siemensconn)

            {

                Console.WriteLine("西门子PLC连接成功");

            }

            else

            {

                Console.WriteLine("西门子PLC连接失败");

            }

            //创建ModbusTCP服务器

            bool slaveconn = false;

            try

            {

                tcpListener = new TcpListener(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 502);

                modbusTcpSlave = ModbusTcpSlave.CreateTcp(1, tcpListener);

                modbusTcpSlave.Listen();

                slaveconn = true;

                Console.WriteLine("ModbusTCP服务开启成功");

            }

            catch (Exception ex)

            {

                slaveconn = false;

                Console.WriteLine("ModbusTCP服务开启失败:" + ex.Message);

            }

            //西门子PLC连接成功且ModbusTCP服务器创建成功

            if (siemensconn && slaveconn)

            {

                while (true)

                {

                    //读取PLC的数据,写入到ModbusTCP里

                    float value = Convert.ToSingle(siemensS7.Read("DB1.DBD0", VarType.Real));

                    //显示出来

                    Console.WriteLine("读取数据:" + value);

                    //写入Modbus服务器

                    SetFloatValue(1, value);

                    Thread.Sleep(500);

                }

            }

            Console.ReadLine();

        }

其中SetFloatValue方法是往ModbusTCP服务器的保持型寄存器中写入浮点数据,这里要注意,索引是从1开始的,这里就是将PLC的DB1.DBD0的数据读取之后,以浮点数的方式写入到40001和40002两个寄存器中。
        public static void SetFloatValue(int offset, float value)

        {

            byte[] buffer = BitConverter.GetBytes(value);

            ushort highValue = BitConverter.ToUInt16(buffer, 0);

            ushort lowValue = BitConverter.ToUInt16(buffer, 2);

            //获取保持型寄存器存储区

            ModbusDataCollection data = modbusTcpSlave.DataStore.HoldingRegisters;

            data[offset] = lowValue;

            data[offset + 1] = highValue;

        }

运行效果
为了让大家更好地理解,录制了一个视频,欢迎大家观看,点赞。

-END-

PS:好久没开过赞赏了,今天开一次,不是为了赚钱,只想看见支持我的小伙伴们,上个墙!多少无所谓,么么哒~