谈谈一次810M系统的维修经历。 一台老式的进口卧式加工中心,系统是810M(国内早已停产),在正常运行的时候设备突然急停,系统报警1121 Y轴夹紧误差监控,Y轴驱动器没有任何报警。 由于Y轴是垂直 ...
-
把程序下载后,可以进行调试工作。在菜单Debug-Monitor 中,可以监视顺控程序的执行状态,在菜单Debug-Control Sequencer 中,可以控制顺序执行的手动/自动模式,当前激活的步骤。菜单Debug-Synchronization 可以同 ...
-
81:以314C为例计数时如何清计数器值? 有两种方法: 1:在参数设置中“Gate function”选“Cancel count”软件门为0,在为1时,值将清零, 2:利用写“Job”的方式,写计数值的任务号为1。 82:CP342- ...
-
急停按钮开关,有常开触点和常闭触点这两个急停按钮触点。但不少用户不知道什么时候什么场合急停按钮开关该用哪个触点。在此建议大家,在使用急停的场合还是要尽量使用常闭触点,那么这是为什么呢?下面为大家介绍急 ...
-
遇到很多人都存在打开博途V14时提示需要需符合fips标准解决方案如下:在window中打开功能里输入regedit,回车打开注册器。然后进入如下路径中 HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLsaFipsAlgorithmPo ...
-
最近刚安装完博图V14版本,体验了一下新的版本,相比V13SP1改进的不算多,下面是我测试的一些总结:一、对于计算机的配置要求:现在软件的升级首先还是要看计算机的硬件推荐配置及操作系统的支持版本。因为软件版 ...
-
41:进行I/O的直接访问时,必须注意什么? 需要注意在一个S7-300组态中,如果进行跨越模块的I/O直接读访问(用该命令一次读取几个字节),那么就会读到不正确的值。 可以通过hardware中查看具体的地址。 42:SM321模 ...
-
61:为什么在FM350-1中选24V编码器,启动以后,SF灯常亮,FM350-1不能工作? 要检查一下,首先在软件组态中要选择编码器类型(为24V),再检查一下,FM350-1侧面的跳线开关,因为缺省的开关设置为5V编码器,一般用户没有设 ...
-
读出S7-1500 CPU的运行时间有多种方式,下面分别介绍这几种方式。1.通过OB1的启动参数读出运行时间在非优化的OB1启动信息中带有OB1的运行时间,如图1所示。图1.读出非优化的OB1中运行时间将启动信息参数传递到全局 ...
-
突然间WINCC与PLC的通信断开连接,打开电柜一看,PLC的所有指示灯都在闪烁,心想不会是CPU挂掉了吧。这个时候脱开所有的SM模块,故障依旧。由于CPU自带两个以太网口以及一个编程口,就用自己的电脑,并且从新找了根 ...
-
SQL数据库在过程层和更高层次的企业网络控制层之间的数据是可以进行交换的。本FAQ的解答了如何配置和使用WinCC(TIA Portal)和WinCC flexible Runtime 作为客户端通过脚本与SQL服务器通信 。 WinCC (TIA Portal ...
-
1.2 接地原理1.2.1 低压系统的接地型式 低压系统接地型式可以分为TN、TT、IT等3种。 其中第 1 个字母(T或I)指电源系统对地的关系,表示如下: T—— ...
-
众所周知,“接地”对于自动化系统来讲,是一个非常重要的概念。一个干净的“地”,将为自动化系统的正常工作提供有力的保障,而正确的接地方式,也是保障系统正常工作的必要条件。不同的自动化设备 ...
-
1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息? 使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“ ...
-
大家好,今天起我们会开始推出西门子GRAPH编程的一些相关内容,由于文章是连载方式,请大家持续关注!1.S7-GRAPH简介S7-GRAPH 具有以下特点: 适用于顺序控制程序 符合国际标准IEC 61131-3 PLCopen 基础级认证 适用 ...
-
放在时间中断里面运行。A=实际值 B=滤波后值 C=滤波时间(ms) D=时间中断周期时间ms(可以放在时间中断10ms)B=B+(A-B)*D/C这个是一介RC滤波算法,以前叫做一介线性滤波算法,在温湿度这种变化缓慢的场合用 ...
-
使用库'Totalizer_Lib_TIA_Portal' 中的函数块 'Totalizer' ,可以计算出一个瞬时流量的累积值。描述例如,在测量流量或线速度时,可以使用距离或体积作为物理量,使用毫秒,秒,分钟,小时或者天作为测量时间的单位 ...
-
铜线和铝线怎么接?小编告诉大家,铜线和铝线是不能直接连接的。铜线和铝线可以通过一定的方法连接在一起。铜线和铝线的材质不同,因此特性也不相同,想要把它们连接在一起,是需要通过特殊处理的。那么铜线和铝线 ...
-
FB286 是一个用于读写变频器中多个参数的功能块,能够一次读写多达16 个参数。它在运行过程中内部调用了非周期通信功能块RDREC/SFB52 和WRREC/SFB53。它简单易用,省去了非周期通信中填写数据区内容的繁琐步骤,只 ...
-
TIA博图V14的新信息系统(快捷键“F1”)是以部分微软IE浏览器软件为背景工作的。如果你安装了一个旧版本的微软IE浏览器,那么TIA博图V14的信息系统将不会正确显示。可能产生如下错误信息:屏幕显示不正确。不能显示中 ...
-
TIA Portal V14 信息中心 帮助文件乱码 终极解决方法本人尝试了很多方法,换系统 重新N次软件 修改注册表等,各种方法都试过了。最终发现问题所在,并且实际测试解决帮助文件乱码问题。帮助文件乱码一般会出现在WIN ...
-
当STEP 7 项目从 V13 SP1 升级到 V14 时,保证来自V13 SP1项目的当前值作为快照中的监视值存储。在升级后的 V14 项目将快照值加载到当前值。“将快照加载为实际值”功能不能用于以下对象:数据块超过 8M 字节Fail-s ...
-
先发一张现场拍照的图片此电器柜内立梁是喷漆防锈处理的,柜内的框架背板是镀锌板。这样的结构装完柜子以后,每个横背板间都是不导电的。所以在柜内等于没有等电位。那么反映的问题是什么?就是调试时,上位机显示 ...
-
三种方式:1.把项目下的global文件夹下language用记事本打开,把第一行改成1,即可用任何语言打开;2.运行STEP7管理器,打开该项目,然后在“项目属性”中,更改设置为“可在任何系统语言下打开”,保存项目;3.在P ...
-
说明为了将项目数据装载到 CPU,需要建立一个编程设备与设备或CPU 之间的在线连接。下面列表中的一个例子介绍了S7-1500 CPU 的下载步骤 (适用于所有类型的 CPU )。在某些情况下如果模块的存储器没有自动初始化,需 ...
-
DP插头如果接线不良,会出现幽灵般的故障——时有时无,特别令人头疼,我认为接线很重要!我有亲身的经历,我做的的一个项目就是用的PROFIBUS-DP通讯,8台电机的控制,因为是轧机,我参考了,中国轧钢行业的设备, ...
-
回想2008年的春天,已经进厂干了22年普通车床的我突然面临着转岗了。这时候真不知道除了我熟悉的车床应该应该改行干什么。犹豫、彷徨。 在我面临手足无措的时候,无意中听说厂里要进一台五轴车铣中心,而且据 ...
-
PROFINET IO系统采用支持IEEE802.1Q标准的交换机组网,或者PROFINET设备本身就集成一个带交换功能的双端口,这样不仅提高了系统实时性,而且会减少线缆接线。 IEEE802.1Q协议也就是虚拟桥接局域网协议,主要规 ...
-
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109745984/delivery-release-for-step-7-v14-sp1?dti=0&pnid=13613&lc=en-CNhttps://support.industry.siemens.com/cs/document/109744304/delivery-release-of- ...
-
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
-
临时数据区,OB,FB和FC里的临时数据区的功能是一样的,程序每次执行时,临时数据的数据是不确定的,他属于动态数据,是由操作系统从数据栈里分配给FB的,程序退出后,要把这些数据内存归还给操作系统。OB的临时数 ...
-
时光荏苒,岁月如梭。当我们经常感慨时间都去哪儿的时候,蓦然间发现自己开始缅怀过去,想起了儿时的小伙伴,想起了第一个调试的现场。看着眼前的博途软件,刹那间,我很想看看STEP7 V5.4的样子。唉,上了岁数是不 ...
-
一、什么情况下,会考虑使用Variant?如果你想做一个通用功能的函数、函数块,而被处理的数据类型是不确定的(被处理数据可能是整数;也可能是实数等等);但执行的功能是一样的时候,就要考虑使用Variant。二、Var ...
-
为什么profibus通信在没有终端电阻的情况下,有时候还能通信成功从原理上讲一下,没有终端电阻会对profibus造成怎样的影响profibus dp连接器本身具备终端电阻,用拨码开关进行投入和退出。从理论看在短距离通讯时 ...
-
S7-1500 CPU的组织块所支持的优先级从1(最低)到26(最高),这意味着同时发出多个OB请求时,将首先执行优先级最高的OB块。如果OB有相同的优先级,则当触发事件同时到来时,组织块将按事件出现的顺序(进入系 ...
-
昨天讨论了一下Program Alarm功能,与原有在HMI中创建报警信息的做法相比,就是Program Alarm需要在程序中编程,并且每一条报警信息都要调用一个FB块并占用一个DB块,看起来费时又费力,那为什么要推出这个功 ...
-
次分享的内容是我在某制药厂进行网络诊断的分析过程。该制药厂控制系统是使用西门子的PCS7;控制系统的网络是由2个OSM TP62和6个SCALANCE X200系列交换机组成的光纤环网,其中的1个OSM TP62作为环网管理器。系统的 ...
-
这回我来讲讲使用非隔离的模拟量模块连接隔离的传感器的情况,模块的MANA与地M不隔离,这样必须连接MANA与地M,模拟量的参考点电位变成地M,典型接线如图3所示:非隔离的模块都要求连接连接MANA与地M,例如模块SM33 ...
-
在调试功能上S7-300只能一个工程师在线,S7-400支持两个工程师同时在线,S7-1500的功能非常强大,可以最多五个工程师同时在线调试,如果我们保持惯性思维,按照S7-400的方式做,就会遇到意想不到的麻烦。 ...
-
有时用户在使用S7-400时会碰到CPU停机的问题,查看CPU的诊断缓冲区可以看到这样的问题描述:STOP due to IO errorNo relevance for user (Z1): 9182No relevance for user (Z2): 03b0 (Z3): 0579Previous operat ...
-
PROFIBUS站点间是否有最短距离要求 在PROFIBUS的网络巡检中有一个突出的现象容易被忽略,就是两个站点间的最短距离。有时在一些文档中可以看到PROFIBUS的安装有一米原则,但是在PROFIBUS的安装规范中并没有查看到 ...
-
仿真专有技术保护的块或运动控制项目时,需要注意以下要点:-- 仿真专有技术保护的块和库。-- 仿真运动控制的程序。 仿真专有技术保护的块和库如果需要通过S7-PLCSIM Advanced 仿真专有技术保护的块,必须在设 ...
-
1关于电脑的硬件要求:· PG or PC· Pentium III, 1 GHz min., (> 1 GHz recommended)· 1 GB main memory (2 GB recommended)· ...
-
工业通信、工业安全和工业识别是企业实现数字化的重要部分。 工业领域的数字化需要强有力的网络通信。通过强大的通信网络来处理海量数据 :高速: 实时通信大数据量: 高带宽防止间谍和攻击 : 安全通信可靠连接: 强 ...
-
PROFINET IO设备在出厂时没有设备名,只有一个全球唯一的MAC地址,通常不能修改,许多PROFINET设备在外壳上会打印出设备的MAC地址。MAC地址也叫物理地址、硬件地址或链路地址,由网络设备制造商生产时写在硬件内部 ...
-
SIMATIC STEP 7 软件单元软件单元中的 PLC 变量表可发布,因而可访问其它软件单元中已声明的 PLC 变量和全局常量。执行以下两个新功能时,可对软件单元中的程序进行自动组态:通过 Openness 接口,访问软件单元及其 ...
-
描述在数学运算中,不建议将已定义数据类型和未定义数据类型的常数进行混合运算。这可能导致不必要的隐性转换,从而导致不正确的值。下 面的例子给出了一条指令运算来解释这种错误的发生。在这里,将已定义数据类型 ...
-
经常会有客户抱怨西门子的面板与PLC通信速度慢,其实很多情况下都是因为设置不当而导致的。如下列出了一些设置,都会影响到面板与PLC的通信速度。 1、变量的刷新周期 普通的通信方式,面板能支持的最小刷新 ...
-
使用两个断路器可以达到何种安全等级? 断路器没有类似于接触器使用的‘镜像触点’(触点和主触头间有机械连接),但是接触器有反馈状态的辅助触点可用于诊断功能。由于断路器辅助触点没有‘正向驱动触点’(监控接 ...
-
为什么profibus通信在没有终端电阻的情况下,有时候还能通信成功从原理上讲一下,没有终端电阻会对profibus造成怎样的影响profibus dp连接器本身具备终端电阻,用拨码开关进行投入和退出。从理论看在短距离通讯时 ...