在工程师站出现错误提示“Error while loading: Loading has been aborted!”. 在Basic触摸屏上出现错误提示“OS Update failed.....”。SIMATIC WinCC V14版本使用了“数字签名”功能。当工程师站版本升级到 SIMAT ...
-
在工程师站出现错误提示“Error while loading: Loading has been aborted!”. 在Basic触摸屏上出现错误提示“OS Update failed.....”。SIMATIC WinCC V14版本使用了“数字签名”功能。当工程师站版本升级到 SIMAT ...
-
查看驱动的故障记录,发现每台驱动的历史纪录中有许多 代码8501 (设定值超时);按说应该停机,但没有发现停机现象。而且也存在 报警信息 8526 PROFINET 没有循环连接。对于报警 A8526 估计是系统上电或拉闸过程中 ...
-
大家有没有遇到这样的现象:PLC CPU运行好好的突然停掉了,可能所有的灯全闪烁,PC连不上CPU,所有与CPU的通信都中断了,重新启动后又可以正常运行了,但是所有的过程数据丢失,可是运行一段时间又会出现同样 ...
-
我曾经碰到过三次这种情况,第一次是进口德国线的一个S7-317-2DP ,另外二次是国内生产线的一个S7-315-2DP,MMC卡没有接触现象,当时现场设备不能启动,DP从站DP通讯不上,触摸屏没有连接上不能正常显示PLC反馈的数 ...
-
以下内容节选自机械工业出版社出版的《西门子自动化系统接地指南》,作者杨工。更多更详细的内容请您参考《西门子自动化系统接地指南》一书。 第3章 西门子现场总线系统的接地1.1 现场总线的介绍 ...
-
变频器的参数设定可以存储在 存储 卡 (SD)上,在需要的时候, 例如更换了变频器的情况,可以把相应的参数从存储卡下载到变频器中,这样,变频器就可以立即运行了。参数设置可以从变频器保存到存储卡上,也可以 ...
-
西门子目前比较主流的东西功能还是比较强大的,由于TIA功能日益强大,之前一直习惯用Step7,调试时出现了些问题,现总结一下分享给大家,希望大家在调试的时候遇到相同的问题可以帮助大家尽快解决。1. 通讯问题,报 ...
-
一或多个 CPU 变量(最多 16 个)的值-时间变化过程可以保存在轨迹线中。在 STEP 7 中,可以以图形化方式显示迹线记录。迹线数量取决于 CPU。每个迹线可以使用容量为 512 K 字节的内部迹线存储器,具体视 CPU 而定 ...
-
最近有一个朋友第一次使用西门子的安全PLC,由于西门子PLC中跟安全相关的东西基本是英文的,有挺多地方不是很明白,找到我和我一起交流学习了一下。确实,想使用西门子PLC的安全功能,对于一些新手,是需要一点时间 ...
-
近期在某用户的现场,遇到了一个比较奇怪的现象,给大家介绍一下,期望对大家也有所帮助。 随着新的S71500系列PLC的逐步推广,越来越多的用户也开始选择S71500系列的设备,主要的原因是该系列的产 ...
-
TIA博途的系统机制会自动为您分配和改变块编号。 复制块插入时自动解决潜在编号冲突。这让您将精力完全集中于自动化任务的符号编程工作。创建块时使能自动属性,以便TIA博途可以自动分配和修改块的编号。图. 1自 ...
-
有两种方式在 CPU 的用户程序中读取 MRP 环网状态。有两种方式在 CPU 的用户程序中读取 MRP 环网状态。1. 使用系统功能块 SFB52“RDREC” 从冗余管理者中读取数据记录 8050(MrpInstanceDataReal)。2. ...
-
21:CPU全面复位后哪些设置会保留下来? 复位CPU时,内存没有被完全删除。整个主内存被完全删除了,但加载内存中数据,以及保存在Flash-EPROM存储卡(MC)或微存储卡(MMC)上的数据,则会全部保留下来。除了加 ...
-
自由口模式允许应用程序控制S7-200 CPU的通讯端口,使用PC/PPI电缆和自由口功能,可以将S7-200连接到带有RS-232兼容接口的多种设备,比如调制解调器。这里我们将介绍如何用S7-200连接GSM调制解调器发送短消息,并通 ...
-
PROFINET设备模型 设备名、MAC地址和IP地址是为了在网络中找到对应设备,而要定位确切的输入输出变量就需要通过地址映射的方法了,也就是设备模型的概念。PROFINET IO的设备类型与PROFIBUS几乎相同,现场设备有以 ...
-
1诊断功能块FB126介绍FB126 是诊断软件包 STEP7库“PNIODiag”中的诊断功能块。 通过该诊断软件包,可以对Profibus DP/ ProfiNet IO的分布式站点进行系统的诊断。该软件包是原诊断功能块FB125的替代软件包,需要 ...
-
1. FC105是处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输入的功能块,在中,打开Libraries\standard library\Ti-S7 ConvertingBlocks\fc105,将其调入OB1中,给各个管脚输入地址;如下:其中,管脚的定义如下:IN------- ...
-
1.参数传递有何限制?当分配实际参数给形式参数时,可以指定绝对地址、符号名称或常数。STEP 7 限制不同参数的分配。例如,输出和输入/输出参数不能被分配常数值(因为输出或输入/输出参数的目的是改变其值)。这些限 ...
-
组织块类型与优先级 S7-1500 CPU 支持的优先级从 1(最低)到 26(最高),每个OB有其对应的优先级。OB可由事件触发,所以也可以说事件具有与OB相对应的优先级。对于S7-1500 CPU,如果发生OB启动事件 ...
-
1.如下的程序实现了SFC20的部分功能,可以作为Any使用的参考。FUNCTION FC 1 : VOIDTITLE =VERSION : 0.1VAR_INPUTSRCBLK : ANY ;END_VARVAR_OUTPUTRETVAL : INT ;DSTBLK : ANY ;END_VARVAR_TEMPLOOP : INT ;BLOCK_ ...
-
1.问题:S7-SCL程序在别人的计算机上打不开或无法编译?问题:为什么我的S7-SCL 程序在自己的计算机上编译正常,在别人的计算机上却打不开或无法编译?解答:应当确认其它计算机是否安装了S7-SCL 环境,而且要检查S ...
-
如何通过关键字“AT”覆盖一个 S7-1200/S7-1500 中已声明的变量,在以后的编程过程中也可能会用到此功能。 这里的“AT”不是以前我们step7程序自定义的高电平位AT,高电平位在1500CPU中系统存储器位可以直接启用, ...
-
书接上回~之前我们介绍了关于EMC方面的一些基础知识点,本期我们介绍一下驱动设备的EMC问题。不可否认,作为一个用电设备,变频器既是一个需要防止外部干扰的设备,也是一个自身会对外部设备产生干扰的干扰源。本期 ...
-
高级控制器SIMATIC S7-1500和分布式控制器SIMATIC ET200SP关于数据类型,程序代码,符号以及存在装载存储区的注释,与SIMATIC S7-300/S7-400,ET200S和WinAC RTX不同。高级控制器S7-1500 和 分布式控制器ET200SP( ...
-
近期《西家传动》公众号会推出一系列关于变频器、电机、EMC的教学资料,会有资深的西家驱动组的工程师为大家梳理相关内容。下面我们来聊聊关于EMC(电磁兼容性)的一些事儿!本期主要跟大家聊一下EMC的基本概念以及 ...
-
Private Sub Q00_Click()Q0_Value = &H1 ‘&H1是16进制的1,转换成八位二进制就是00000001,这是让Q 0.0=1;如果让Q0.1=1,则=&H2(八位二进制00000010);让Q0.2=1,则=&H4(八位二进制00000100);让Q0.1和 ...
-
大家好~《闲聊EMC》版块呢,我们之后会继续,因为挖的坑太大,估计一时半会也填不上,索性我们又挖了一个新的坑,叫《老毕谈变频》,我们驱动组的资深工程师老毕跟大家聊聊关于变频器的那些事儿。说到变频器大家都 ...
-
没有没吃过败仗的将军,自己也进过坑,有些是别人挖自己填,有些是自己挖又自己填,有的是因为粗心大意,有的是因为学艺不精,略举三两例,以作笑资,顺当警示。1、初入行时,一次一个人在一楼装配试验室(二楼是我 ...
-
如果安装了 WinCC (TIA Portal) ES Advanced/Professional 或 RT Advanced/Professional 的两台计算机没有数据连接,仍然可通过移动介质实现传送 WinCC (TIA Portal) V13 项目传送。如果安装了 WinCC (TIA Portal) ...
-
200Smart与300PLC建立以太网连接通讯,只需要在300 PLC这一边编程,200Smart不需要做编程。 1、 新建工程、添加硬件在此不再特殊说明,着重配置和编程方法。2、 打开硬件组态,设置314C -2PN/DP的IP地址,本工 ...
-
2017年4月4日,瑞士苏黎世消息,ABB和B&R公司官方网站共同发布重要公告宣布,ABB公司今天正式收购B&R——全球最大的专注于机器和工厂自动化产品和软件为基础的开放式架构解决方案独立供应商。B&R将成为ABB机器和工 ...
-
V14SP1和V13SP2预计在3月底4月初就要出了,最大变化就是支持WIN10,以及2.1版本的S7-1500。今天偶然在TM COUNT模块最新的201702手册发现了这个:这么看来西门子可能暂时还是没放弃STEP7,真备不住给出个支持WIN10的 ...
-
1.1 PLC系统的接地规范西门子PLC系统分为S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200以及S7-1500系列。其中S7-200系列PLC为小型PLC,使用方式与S7-200Smart以及S7-1200一致,因此,这里主要介绍的是S7-300、S7-400、S7- ...
-
1.问题:什么是“AT”指令,如何使用?问题:什么是“AT”指令,如何使用?解答: AT 指令是S7-SCL 中特有的一个指令,初学者可能会忽略此指令,或者对其理解不够深刻。AT 指令在S7-SCL 中有着非常重要的地位,很多 ...
-
Dim objFSO Dim objTextFile Dim strTEXTSet objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")'检察文件是否存在If objFSO.FileExists("C:WINCC_TEXT_TEST.txt")=True Then MsgBox "文本文件 ...
-
FC“DecimalPlaceFilter”可实现提取实数的整数部分和小数部分,并将其输出为字符串值。描述:这个条目下载的库中包括 "DecimalPlaceFilter" 函数,"FilterDB" 数据块和 "DecimalFilter" 组织块。在 "DecimalFi ...
-
20世纪60年代以来,计算机网络得到了飞速发展。各大厂商和标准组织为了在数据通信网络领域占据主导地位,纷纷推出了各自的网络架构体系和标准,如IBM公司的SNA协议,Novell公司的IPX/SPX协议,以及广泛流行的OSI参 ...
-
1.问题:什么是“AT”指令,如何使用?问题:什么是“AT”指令,如何使用?解答: AT 指令是S7-SCL 中特有的一个指令,初学者可能会忽略此指令,或者对其理解不够深刻。AT 指令在S7-SCL 中有着非常重要的地位,很多 ...
-
描述精智面板有三种备份组态的方式:自动备份通过存储卡备份/恢复通过Prosave软件备份/恢复每种方式都可提供当系统错误或设备更换时快速启动的功能。备份数据被传送到新的精智面板中并恢复面板初始状态。注意 不能 ...
-
非标行业是一个特殊的行业,面对设备发货到现场后迟迟不肯付款的和找各种理由拒绝搪塞验收的客户,必须的采取非常的手段,其中给设备加密定时锁机是一种优选的方案。一来可以提醒客户要遵守规则要求,按时验收,按 ...
-
VARIANT是TIA PORTAL中一种全新的数据类型,仅适用于S7-1200/1500,它被设计用来取代ANY、POINTER类型。VARIANT是一种安全的类型,它不会产生类似于内存访问错误之类的问题。和ANY、POINTER类型一样,VARIANT的意 ...
-
如果在功能块的界面中删除ProDiag监督的标签,则下次编译时,检查器窗口中会显示一条错误消息,指示未定义操作数。如果单击检查器窗口中错误消息右侧的“转到”功能(绿色箭头),ProDiag功能块将打开,并且已删除 ...
-
如果您使用S7-PLCSIM来测试STEP 7程序,您必须对“真实的”CPU做以下区分。配置注意事项仿真自动化控制系统提供了“真实的”自动化控制系统不具备的下述功能:“Stop”选项可中断仿真CPU 中的程序执行,并可以在程 ...
-
在建立 DB 块时,都是在step7 中直接建立DB,然后在其中定义变量。但是在现场经常会遇到这样的情况:例如一个DB 中有500 多个变量,如果一个一个定义需要大量的时间,因此会有学员问,是否可以通过更方便的方法创建 ...
-
这种情况在 STEP 7 (TIA Portal) V15.1 Update 2中会出现,但在Update 3中已解决。需要给STEP 7 (TIA Portal) V15.1安装Update 3。当使用STEP 7 (TIA Portal) V15.1 Update 2时,需要考虑如下问题:在STEP 7 (TIA P ...
-
在调试功能上S7-300只能一个工程师在线,S7-400支持两个工程师同时在线,S7-1500的功能非常强大,可以最多五个工程师同时在线调试,如果我们保持惯性思维,按照S7-400的方式做,就会遇到意想不到的麻烦。 ...
-
1 引言PLC 是广泛应用于工业自动化领域的控制器 , PLC 及其有关的设备 ,都按易于与工业控制系统连成一个整体、易于扩充功能的原则而设计。现在 ,PLC 功能得到了很大的扩充和完善 ,比如为了配合步进电机的控制 ,许多 ...
-
M区是在变量表里设置,详细可以参加附图DB块的数据,可以直接在DB块里设置。这里要注意的是DB块分为两类,一种是优化的DB块,一种是非优化的DB块。优化的DB块 可以设置单个变量的保持性。非优化的DB块,则只能对 ...
-
本人通STL,SCL,CFC,SFC,SFC type,Graph可以跟你们分享这些语言学习过程和技巧。(真大神不要打我。) 我记得我在6年前刚进公司的时候,我跟所有的新手一样,刚入这行不知道为什么觉得学写程序就是 ...