很多PLC的模拟量输入通道,硬件上只支持接收0-10V的电压信号。但我们现场很多传感器(比如压力、温度变送器)输出的是4-20mA的电流信号。直接接进去,PLC根本读不到数据。
电阻的作用?—— 电流转电压
加这个电阻,就是为了把“电流信号”变成“电压信号”。
原理欧姆定律(U=I×R)。电流流过这个电阻会产生压降。PLC读到的就是这个压降值(电压),从而反算出电流大小。
阻值怎么选?—— 常见是250Ω或500Ω
阻值不是随便选的,要根据你想转换的电压范围来算。
· 500Ω电阻(最常用):用于将 0-20mA 或 4-20mA 信号转为 0-10V 或 2-10V。比如西门子S7-1200常用这种方案。
· 250Ω电阻:用于将 4-20mA 信号转为 1-5V 信号。常见于三菱FX5U等PLC。
️ 必看!几个容易踩的坑
1. 电阻精度:必须用高精度(比如0.1%)、低温漂的精密电阻,否则测量误差会很大。
2. 功率要够:电阻功率要选对,不然电流一大就直接烧了。
3. PLC组态要改:硬件上接了电阻,软件里也要把对应通道改成电压输入模式。
4. 小心烧通道:如果电阻断开或虚接,24V电压会直接加在PLC输入端,可能瞬间烧毁模拟量通道。
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->