非常感谢snowsj和pptoo,我好象明白点了.
我把传感器的状态和PLC的输入状态混淆在一起了.
你们说的是不是这个意思:传感器放入液体前是长闭的,放入液体后是常开,进入液体后PLC没有得到信号去驱动电机往里灌输液体,当液面低于最低位的传感器的时候,传感器闭合(高位的传感器也处于闭合状态),给PLC一个信号,PLC得到信号后告诉电机该往里灌输液体了.等液面上涨经过低位传感器,低位传感器就断开,等上涨到高位传感器的位置,高位传感器断开,PLC得到信号,电机停止灌输液体.
对么
[em04]
还有那个内部继电器,是不是这个意思,当输入0000通和0001通的时候,内部继电器1000通,下面的2个触点1000也通,输出0500通.
当0000断时候,因为内部继电器1000还是得电状态,所以第二三行触点1000还处于通的状态,所以0500还是通,当0001也断的时候(也就是液面接触高位传感器的时候)内部继电器1000也断,第二三行的触点1000也断,输出0500随之也断.
这个内部继电器就起到维持电机继续工作,使液体灌输到高位传感器的位置.
对么 [em04]
[此贴子已经被作者于2006-12-8 10:16:39编辑过] |