『7x24小时有问必答』
提示:点击上方"八方汇PLC实战编程培训"免费关注我们
在异步电动机的正反转控制的主电路中,两台接触器的主触点如果同时闭合,将会造成三相电源相间短路的事故,使熔断器熔断。

梯形图中的软件互锁电路并不保险,在电动机改变旋转方向的过程中,可能原来接通的接触器的主触点的电弧还没有熄灭,另一个接触器的主触点已经闭合了,  由此造成瞬时的电源相间短路,使熔断器熔断。此外,如果因为主电路电流过大或接触器质量不好,某一接触器的主触点被断电时产生的电弧熔焊而被粘结,其线圈断电后主触点仍然是接通的,这时如果另一接触器的线圈通电,也会造成三相电源短路的事故。为了防止出现这种情况,应在plc外部设置由km2和km3的辅助常闭触点组成的硬件互锁电路(见图1),假设km3的主触点被电弧熔焊,这时它的与km2线圈串联的辅助常闭触点处于断开状态,因此km2的线圈不可能得电

为了保证在变频器出现故障时设备的正常运行,很多设备要求设置工频运行和变频运行两种模式。在工频/变频切换控制的主电路中(见图2),接触器km2动作时为变频运行,km3动作时工频电源直接接到电动机。工频电源如果接到变频器的输出端,将会损坏变频器,所以km2和km3绝对不能同时动作。应在plc的输出电路中,设置与图1相同的硬件互锁电路

  
上述的硬件互锁电路在一般情况下是可靠的,但是还有一个漏洞。现场的电气维修人员在检查接触器的动作时,可能用手按接触器的活动部分,使接触器的主触点接通。这一操作与接触器的硬件互锁电路无关,如果由此造成异步电动机正反转控制电路两个接触器的主触点同时接通,顶多使熔断器熔断。

如果这种操作使图2中km2和km3的主触点同时接通,将会烧毁变频器的功率模块!当你在检修时按接触器的活动部分时,一定要想一下是否会造成灾难性的后果!

目前100000+人已关注加入我们
              
              
回复“工程师+姓名+电话”即可抢占座位,数量有限,快快行动起来吧。

回复“工程师+姓名+电话”即可抢占座位,数量有限,快快行动起来吧。

回复“工程师+姓名+电话”即可抢占座位,数量有限,快快行动起来吧。
咨询电话:0755-33675909 咨询QQ:723533633 微信公众号:bfhplc

更多课程进入:www.bfh88.com
学院地址:深圳市宝安区福永镇福永街道万福广场站台宝光商务楼6楼整层。

培训课程:

实战三菱PLC编程、实战威纶触摸屏编程、实战编码器高数计数课程、实战变频器编程应用、实战步进电机编程应用、实战伺服电机编程应用、PLC触摸屏解密课程等等。

课程内容包括工程师负责的一整套流程,还包括学员学出去走上工程师岗位以后提供的技术支持,特殊情况导师可亲自上门服

服务赠送课程:

电磁阀应用课程,电气CAD绘图课程,控制箱接线智慧,电工补习课程,电脑快速应用课程,电气工程师面试课程,电气工程师职业智慧,电气工程师情商智慧,电气工程师个人辅导课

服务赠送课程:

电气自动化选型课程,自动化编程沙龙(每周更新),自动化项目开发,熟练学习步进电机,伺服电机等运动控制。

数十台真实设备上机练习帮助学员快速成为工程师,学能力不是学知识,目标就是一个让学员成为工程
项目课程:

每周日下午3点在宝安福永宝光商务楼6楼面向社会举行一次公益性的PLC编程试听课程,由在自动化行业做了14年项目开发的高级导师常导师亲自授课,将和大家分享下他自己10多年来做工程项目的宝贵经验,精彩万分,机会难得,欢迎有兴趣的朋友前来参加。

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码