『7x24小时有问必答』
最近调试一台设备,S7-1200 通过 TCON 和上位机做 TCP 通信,折腾了半天连不上。后来发现是 REQ 的上升沿没处理好。

TCON 的 REQ 第一次要给一个上升沿才能启动连接,很多人习惯在 OB100 里给一个初始脉冲去触发。但如果你后面程序逻辑里又重复给了 REQ 上升沿,TCON 会尝试重新建立连接,把已经连上的给断掉。

解决办法也简单:用一个标志位锁住,连接建立之后把 REQ 拉低保持,不要再给第二个上升沿。断开时用 DISCON,不要靠复位 REQ 去断。

小坑一个,记一下。