(以自动开闭器1、3排接点接触为定位为例)
(一)、由定位操到反位
微机联锁单操道岔时,道岔由定位往反位操时,道岔动作电路接通公式:
1.当用鼠标点压该道岔反位时,FCJ↑、SFJ↑→ 1DQJ↑
其励磁电路是:
KZ→DGJ↑→SFJ↑→Z→1DQJ3-4→2DQJ141-142→FCJ21-22→KF
2、1DQJ↑→1DQJF↑:
KZ→1DQJF1-4→TJ33-31(延时)→1DQJ31-32→KF
3、1DQJ↑→2DQJ转极:
KZ→1DQJF41-42→2DQJ2-1→FCJ21-22→KF
4、ZYJ7电机动作电路
A相380V∽→RD1→DBQ11-21→1DQJ12-11→X1→电机线圈1;
B相380V∽→RD2→DBQ31-41→1DQJF12-11→2DQJ111-113→X4→ZYJ721-11-12→电机线圈3;
C相380V∽→RD3→DBQ51-61→1DQJF22-21→2DQJ121-123→X3→ZYJ723-13-14→安全接点K1-K2→电机线圈2。
动作电路要检查自动开闭器11-12,13-14与安全接点。这时道岔由定往反操是X1、X3、X4线,工作电流≤1.8 A
5、道岔动作时由DBQ断相保护器检查动作电源三相380V无断相与三相交流电机电路完好,保护继电器BHJ↑。
6、BHJ↑→1DQJ自闭:
KZ→R→1DQJ1-2→BHJ32-31→TJ33-31→1DQJ32-31→KF
自1DQJ↑→TJ开始记录道岔动作时间:
KZ→TJ73-62(30S)→1DQJ32-31→KF
这时TJ延时继电器就开始记录道岔动作时间,ZYJ7动作时间为8.5S, 当道岔受阻时不到位,超过30S时,TJ就吸起,用TJ31-33切断1DQJF励磁电路及1DQJ自闭电路从而切断了电机动作电源,保护电机不受损。
7、此时由于三相交流电机作正相旋转,带动油泵工作,利用液压原理推动动作杆,动作杆带动斥离尖轨先动作,当外锁闭杆完全解锁后,密贴方尖轨再动作,使道岔尖轨转换至极并密贴锁闭。在液压的作用下,SH6跟随主机同步动作,主付机表示缺口正确,自动开闭器第一排动接点组迅速打入第二排静接点内,从而切断了三相交流电机的动作电路,BHJ↓-1DQJ↓-1DQJF↓,启动控制电路复原,从而给出相应的道岔表示。
8、续操电路:
当ZYJ7主机端(A端)动作到位后,而SH6付机端(B端)动作时未到位,此时三相电机不能断电,要继续工作使SH6动作到位
由于ZYJ7主机到位后,自动开闭器第一排动接点迅速打入第二排接点组内,21-22、23-24接触。
A相380V∽→RD1→DBQ11-21→1DQJ12-11→X1→电机线圈1;
B相380V∽→RD2→DBQ31-41→1DQJF12-11→2DQJ111-113→X4→ZYJ721-22→ZYJ7电缆盒9#→SH6电缆盒9#→SH6 11-12→SH6 42→SH6电缆盒6#→ZYJ7电缆盒6#→ZYJ742→ZYJ712→电机线圈3;
C相380V∽→RD3→DBQ51-61→1DQJF22-21→2DQJ121-123→X3→ZYJ7电缆盒3#→ZYJ723-24→ZYJ745-46→ZYJ7电缆盒8#→SH6电缆盒8#→SH623→SH613-14→SH644→SH6电缆盒3#→ZYJ7电缆盒13#→ZYJ744→ZYJ714→安全接点K1-K2→电机线圈2。
当付机SH6到位后,缺口正确,自动开闭器第一排动接点迅速打入第二排静接点内,从而切断三相电机动作电路(SH6接点11-12和13-14断开)。
前述七个步骤是道岔定操反的全过程。
(二)道岔由反位操定位
道岔控制电路同定操反1-4项一样,不同的是DCJ↑,SFJ↑,2DQJ由落下转极为吸起。
A相380V∽→RD1→DBQ11-21→1DQJ12-11→X1→电机线圈1;
B相380V∽→RD2→DBQ31-41→1DQJF12-11→2DQJ111-112→X2→ZYJ743-44→ZYJ714→安全接点K1-K2→电机线圈2;
C相380V∽→RD3→DBQ51-61→1DQJF22-21→2DQJ121-122→X5 →ZYJ741-42-12→电机线圈3。
2、从接通公式中可看出,反位操定位的动作线是X1 、X2、 X5,电源电压为三相380V,工作电流≤1.8A
3、此时由于三相交流电机作反相旋转,带动油泵工作,利用液压原理推动动作杆,动作杆带动斥离尖轨先动作,当外锁闭杆完全解锁后,密贴方尖轨再动作,使道岔尖轨转换至极并密贴锁闭;在液压的作用下,SH6跟随主机同时动作。当主付机表示缺口正确,自动开闭器第四排动接点组迅速打入第三排静接点内,从而切断了三相交流电机的动作电路,BHJ↓-1DQJ↓-1DQJF↓,启动控制电路复原,从而给出相应的道岔表示。
4、续操电路:
当ZYJ7主机动作到位,而付机SH6未到位时,此时电机不能断电,要保证付机SH6动作到位。
由于ZYJ7主机到位后,自动开闭器第四排动接点迅速打入第三排静接点组内,31-32、33-34接触。接通公式如下:
A相380V∽→RD1→DBQ11-21→1DQJ12-11→X1→电机线圈1;
B相380V∽→RD2→DBQ31-41→1DQJF12-11→2DQJ111-112→X2→ZYJ743-33-34-15-16→ZYJ7电缆盒7#→SH6电缆盒7#→SH643-44→SH6电缆盒3#→ZYJ7电缆盒13#→ZYJ744→ZYJ714→安全接点K1-K2→电机线圈2;
C相380V∽→RD3→DBQ51-61→1DQJF22-21→2DQJ121-122→X5→ZYJ7电缆盒5#→ZYJ741-31-32→ZYJ7电缆盒10#→SH6电缆盒10#→SH641-42→SH6电缆盒6#→ZYJ7电缆盒6#→ZYJ742→ZYJ712→电机线圈3。
当副机SH6到位后,表示缺口正确,同样是利用自动开闭器接点来切断续操电路,电机停转,启动控制电路复原。
5、道岔操作时间不超过30S,如确因付机端尖轨受阻,30S后电机自动断电(这是TJ延时决定的,道岔正常转换时间,与道岔型号不同而有所不同,这里以ZYJ7-B220+140为例,动作时间为8.5S)。