(以自动开闭器13排接点接触为定位为例)

(一)、由定位操到反位
微机联锁单操道岔时,道岔由定位往反位操时,道岔动作电路接通公式:
1.当用鼠标点压该道岔反位时,FCJ↑、SFJ↑→ 1DQJ
其励磁电路是:
KZDGJ↑→SFJ↑→Z1DQJ3-42DQJ141-142FCJ21-22KF
21DQJ↑→1DQJF↑:
KZ1DQJF1-4TJ33-31(延时)1DQJ31-32KF
31DQJ↑→2DQJ转极:
KZ1DQJF41-422DQJ2-1FCJ21-22KF
4ZYJ7电机动作电路
A380V∽→RD1DBQ11-211DQJ12-11X1→电机线圈1
B380V∽→RD2DBQ31-411DQJF12-112DQJ111-113X4ZYJ721-11-12→电机线圈3  
C380V∽→RD3DBQ51-611DQJF22-212DQJ121-123X3ZYJ723-13-14→安全接点K1-K2→电机线圈2  
动作电路要检查自动开闭器11-1213-14与安全接点。这时道岔由定往反操是X1X3X4线,工作电流≤1.8 A
5、道岔动作时由DBQ断相保护器检查动作电源三相380V无断相与三相交流电机电路完好,保护继电器BHJ↑。
6BHJ↑→1DQJ自闭:  
KZR1DQJ1-2BHJ32-31TJ33-311DQJ32-31KF
1DQJ↑→TJ开始记录道岔动作时间:  
KZTJ73-6230S1DQJ32-31KF
这时TJ延时继电器就开始记录道岔动作时间,ZYJ7动作时间为8.5S    当道岔受阻时不到位,超过30S时,TJ就吸起,用TJ31-33切断1DQJF励磁电路及1DQJ自闭电路从而切断了电机动作电源,保护电机不受损。
7、此时由于三相交流电机作正相旋转,带动油泵工作,利用液压原理推动动作杆,动作杆带动斥离尖轨先动作,当外锁闭杆完全解锁后,密贴方尖轨再动作,使道岔尖轨转换至极并密贴锁闭。在液压的作用下,SH6跟随主机同步动作,主付机表示缺口正确,自动开闭器第一排动接点组迅速打入第二排静接点内,从而切断了三相交流电机的动作电路,BHJ-1DQJ-1DQJF,启动控制电路复原,从而给出相应的道岔表示。  
8、续操电路:
ZYJ7主机端(A端)动作到位后,而SH6付机端(B端)动作时未到位,此时三相电机不能断电,要继续工作使SH6动作到位
由于ZYJ7主机到位后,自动开闭器第一排动接点迅速打入第二排接点组内,21-2223-24接触。
A380V∽→RD1DBQ11-211DQJ12-11X1→电机线圈1  
B380V∽→RD2DBQ31-411DQJF12-112DQJ111-113X4ZYJ721-22ZYJ7电缆盒9#SH6电缆盒9#SH6 11-12SH6 42SH6电缆盒6#ZYJ7电缆6#ZYJ742ZYJ712→电机线圈3
C380V∽→RD3DBQ51-611DQJF22-212DQJ121-123X3ZYJ7电缆盒3#ZYJ723-24ZYJ745-46ZYJ7电缆8#SH6电缆盒8#SH623SH613-14SH644SH6电缆盒3#ZYJ7电缆盒13#ZYJ744ZYJ714→安全接点K1-K2→电机线圈2  
当付机SH6到位后,缺口正确,自动开闭器第一排动接点迅速打入第二排静接点内,从而切断三相电机动作电路(SH6接点11-1213-14断开)。
  
前述七个步骤是道岔定操反的全过程。
  
(二)道岔由反位操定位

道岔控制电路同定操反1-4项一样,不同的是DCJ↑,SFJ↑,2DQJ由落下转极为吸起。
A380V∽→RD1DBQ11-211DQJ12-11X1→电机线圈1
B相380V∽→RD2DBQ31-411DQJF12-112DQJ111-112X2ZYJ743-44ZYJ714→安全接点K1-K2→电机线圈2
C380V∽→RD3DBQ51-611DQJF22-212DQJ121-122X5  ZYJ741-42-12→电机线圈3  
2、从接通公式中可看出,反位操定位的动作线是X1 X2  X5,电源电压为三相380V,工作电流1.8A
3、此时由于三相交流电机作反相旋转,带动油泵工作,利用液压原理推动动作杆,动作杆带动斥离尖轨先动作,当外锁闭杆完全解锁后,密贴方尖轨再动作,使道岔尖轨转换至极并密贴锁闭;在液压的作用下,SH6跟随主机同时动作。当主付机表示缺口正确,自动开闭器第四排动接点组迅速打入第三排静接点内,从而切断了三相交流电机的动作电路,BHJ-1DQJ-1DQJF↓,启动控制电路复原,从而给出相应的道岔表示。
4、续操电路:
ZYJ7主机动作到位,而付机SH6未到位时,此时电机不能断电,要保证付机SH6动作到位。
由于ZYJ7主机到位后,自动开闭器第四排动接点迅速打入第三排静接点组内,31-3233-34接触。接通公式如下:
A380V∽→RD1DBQ11-211DQJ12-11X1→电机线圈1
B380V∽→RD2DBQ31-411DQJF12-112DQJ111-112X2ZYJ743-33-34-15-16ZYJ7电缆盒7#SH6电缆盒7#SH643-44SH6电缆盒3#ZYJ7电缆盒13#ZYJ744ZYJ714→安全接点K1-K2→电机线圈2  
C380V∽→RD3DBQ51-611DQJF22-212DQJ121-122X5ZYJ7电缆盒5#ZYJ741-31-32ZYJ7电缆盒10#SH6电缆盒10#SH641-42SH6电缆盒6#ZYJ7电缆盒6#ZYJ742ZYJ712→电机线圈3
当副机SH6到位后,表示缺口正确,同样是利用自动开闭器接点来切断续操电路,电机停转,启动控制电路复原。
5、道岔操作时间不超过30S,如确因付机端尖轨受阻,30S后电机自动断电(这是TJ延时决定的,道岔正常转换时间,与道岔型号不同而有所不同,这里以ZYJ7-B220+140为例,动作时间为8.5S)。

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码