抖音粉丝群1
『7x24小时有问必答』

AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望

任务:modbus RTU串口通讯,读取禾川E600系列变频器参数。

一  变频器设置--通讯参数

1 查看变频器通讯手册,设置变频器参数,要求如下:

P15.00 通讯类型 默认值:0表示485通讯
P15.02 波特率   默认值:0x495,个位5表示波特率9600
P15.03 数据格式  默认值:3 表示:8-N-1
P15.04 本机地址   默认值:1
注:以上值都为出厂默认值,所以无需调整。

禾川变频器手册通讯参数如下:

1.png

通讯地址一列表示的就是16进制的modbus地址,也可以通过组态软件来读取上述通讯参数。

二 查找手册,确定参数地址。

1 本示例读取变频器状态信息,查找手册后地址如下(见红色框部分):

2.png

2 地址换算

找到要读取信息对应的modbus地址后,由于手册给出的是16进制地址,需要用计算器换算成10进制格式,另外需要注意的是:禾川变频器的起始地址是从0开始的,昆仑通态的modbus地址是从1开始编制的,所以换算后的地址需要+1。

计算方法也很简单,打开电脑上的计算器,调整为程序员模式

3.png

选择HEX,输入1C00即可看到对应的10进制数据DEC对应的是7168,再+1,即:当前上电时间对应的modbus地址为:7169,其他依次类推即可。

三 添加modbusRTU串口驱动

1 添加串口父设备,在父设备下面添加一个modbus rtu子设备,如下图所示。

4.png

2 设置串口参数

串口参数必须和变频器设置一致,本例设置为:

5.png

如果下载到触摸屏运行,需要设置为COM2,本例是在电脑模拟运行的,所以设置的为电脑的虚拟串口号。

四 组态画面

1 添加报表构件,根据上述需要采集下位机通道地址,绑定数据,也可以根据自己需要用标签或者输入框来组态,部分参数需要做通道处理,根据需要设置即可。

6.png

2 运行结果:

7.png


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码