任务:modbus RTU串口通讯,读取酷特仪表数据。

一  仪表设置--通讯参数

1 查看仪表手册,设置通讯参数,要求如下:

9600,8,1,无校验

二 查找手册,确定参数地址。

本示例读取仪表如下信息,查找手册后地址如下(见红色框部分):

名称地址数据类型
瞬时流量4132位无符号二进制数
瞬时流量单位4316位无符号二进制数
功率4432位无符号二进制数
功率单位4616位无符号二进制数
累计流量4732位无符号二进制数
累计流量单位4916位无符号二进制数
累计热量41032位无符号二进制数
累计热量单位41216位无符号二进制数
累计冷量41332位无符号二进制数
累计冷量单位41516位无符号二进制数
进水温度41632位无符号二进制数
回水温度41832位无符号二进制数
状态42016位无符号二进制数
工作时间42132位无符号二进制数
压力42332位无符号二进制数
压力单位42416位无符号二进制数

三 添加modbusRTU串口驱动

1 添加串口父设备,在父设备下面添加一个modbus rtu子设备,如下图所示。

1.png

2 设置串口参数

串口参数必须和仪表设置一致,本例设置为:

2.png

3 变量添加和连接如下图:

3.png

四 组态画面

4.png