任务:modbus RTU串口通讯,读取中科变频器数据,控制变频器启/停。

一  变频器设置--通讯参数

1 查看变频器手册,设置通讯参数,本例设置如下:

19200,8,1,偶校验
设备地址:1

二 查找手册,确定参数地址。

本示例读取或设置如下信息,查找手册后地址如下:

名称地址[/td]读写[td]数据类型
运行频率43330[/td]只读[td]16位无符号二进制数,需要做通道处理,2位小数
设定频率412[/td]读写[td]16位无符号二进制数,2位小数
启停控制48193[/td]读写[td]16位无符号二进制数1:启动4:点动启动5:停止
运行状态424577[/td]只读[td]16位无符号二进制数1:正转运行中2:反转运行中3:停机中

三 添加modbusRTU串口驱动

1 添加串口父设备,在父设备下面添加一个modbus rtu子设备,如下图所示。

1.png

2 设置串口参数

串口参数必须和变频器设置一致,本例设置为:

2.png

3 变量添加和连接如下图:

3.png

注意:modbus子设备的参数,分块采集方式需要设置位1-按连续地址分块

四 组态画面

4.png