整理样例的时候,发现有宇电流量计的通讯案例,流量计仪表的型号没有备注,无法确定其具体型号了,

只能整理记录一下,有遇到的可以参考一下,看来以后还得认真些。

一  仪表设置--通讯参数

 设置变频器通讯参数,本例设置如下:

9600,8,1,无校验
设备地址:1

二  参数地址

名称地址读写数据类型
瞬时流量4595只读32位浮点数
正向累计4785只读32位无符号二进制
扩展正向累计4777读写32位无符号二进制
反向累计4789读写32位无符号二进制
扩展反向累计4787读写32位无符号二进制
流量单位466读写16位无符号二进制
累计单位470读写16位无符号二进制
报警41049只读16位无符号二进制

三 添加modbusRTU串口驱动

添加串口父设备,在父设备下面添加2个modbus rtu子设备,如下图所示。

1.png

为什么需要添加2个modbusRTU子设备驱动呢?这里要特别说明一下:

因为测试的时候发现扩展反向累计和反向累计两个数据量的地址是连续的,放在一个驱动下会报错,需要分开处理,这可能跟流量计底层机制有关系,这里不做深究,我们把他们分开2个驱动采集即可。

四 设置串口参数

串口参数必须和变频器设置一致,本例设置为:

2.png
五 变量添加和连接如下图:设备0
3.png

设备1

4.png

六 子设备参数设置

5.png
6.png

注:子设备0和子设备1的参数设置相同

七 组态画面

7.png