|
针对宇电仪表的通讯,昆仑通态提供了专用驱动【宇光智能仪表】可供连接宇电仪表读取数据,因为手上没有仪表,不能实际测试,只能根据以前的案例整理记录一下,如果哪位朋友手上有仪表,可以实际验证一下,有问题可以随时留言,也可以远程协助测试。 一 仪表设置--通讯参数 设置变频器通讯参数,本例中设置及3台仪表,设置如下: 9600,8,1,无校验 设备地址:5 '1号设备 设备地址:6 '2号设备 设备地址:23 '3号设备
二 驱动通道 | 名称 | | v1-测量值PV | | v2-给定值SV | | v3-输出值MV | | v4-报警状态 |
三 添加宇光智能仪表驱动 添加串口父设备,在父设备下面添加3个宇光仪表子设备,如下图所示。 四 设置串口参数 串口参数必须和变频器设置一致,本例设置为: 五 变量添加和连接如下图:设备0设备1 设备2 六 子设备参数设置 七 组态画面 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |