|
任务:modbus RTU串口通讯,读取DGT称重仪表数据。 一 仪表设置--通讯参数 1 设置通讯参数,设置如下: 9600,8,2,无校验 设备地址:1
二 查找手册,确定参数地址。 本示例读取如下信息: | 区 | 地址 | 读写 | 数据类型 | | 4 | 104 | 读写 | 16位有符号二进制数 | | 4 | 105 | 读写 | 16位有符号二进制数 |
注:好久以前的例子了,因为只是做了连通性测试,所以2个地址具体含义没有标注,还有通道处理可以根据实际读取的数据添加倍数关系。 三 添加modbusRTU串口驱动 1 添加串口父设备,在父设备下面添加一个modbus rtu子设备,如下图所示。 2 设置串口参数 串口参数必须和称重模块设置一致,本例设置为: 3 变量添加和连接如下图: 注意:modbus子设备的参数,分块采集方式需要设置位1-按连续地址分块 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |