|
任务:modbus RTU串口通讯,SMC电缸控制器通讯。 一 仪表设置--通讯参数 1 设置通讯参数,设置如下: 9600,8,1,无校验 设备地址:1
二 查找手册,确定参数地址。 电缸控制器地址如下。 注:具体含义对应电缸控制器手册即可知晓。 三 添加modbusRTU串口驱动 1 添加串口父设备,在父设备下面添加一个modbus rtu子设备,如下图所示。 2 设置串口参数 串口参数必须和电缸控制器设置一致,本例设置为: 3 变量添加和连接如下图: 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |