PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 4647|回复: 6

[松下] 西门子PPI通讯协议!看看吧!

[复制链接]
发表于 2006-9-2 18:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 PLC之PPI协议 <BR>    通过硬件和软件侦听的方法,分析PLC内部固有的PPI通讯协议,然后上位机采用VB编程,遵循PPI通讯协议,读写PLC数据,实现人机操作任务。这种通讯方法,与一般的自由通讯协议相比,省略了PLC的通讯程序编写,只需编写上位机的通讯程序资源
<br>
<P>S7-226的编程口物理层为RS-485结构,SIEMENS提供MicroWin软件,采用的是PPI(Point to Point)协议,可以用来传输、调试PLC程序。在现场应用中,当需要PLC与上位机通讯时,较多的使用自定义协议与上位机通讯。在这种通讯方式中,需要编程者首先定义自己的自由通讯格式,在PLC中编写代码,利用中断方式控制通讯端口的数据收发。采用这种方式,PLC编程调试较为烦琐,占用PLC的软件中断和代码资源,而且当PLC的通讯口定义为自由通讯口时,PLC的编程软件无法对PLC进行监控,给PLC程序调试带来不便。<BR>SIEMENS S7-200PLC的编程通讯接口,内部固化的通讯协议为PPI协议,如果上位机遵循PPI协议来读写PLC,就可以省略编写PLC的通讯代码。如何获得PPI协议?可以在PLC的编程软件读写PLC数据时,利用第三个串口侦听PLC的通讯数据,或者利用软件方法,截取已经打开且正在通讯的端口的数据,然后归纳总结,解析出PPI协议的数据读写报文。这样,上位机遵循PPI协议,就可以便利的读写PLC内部的数据,实现上位机的人机操作功能。<BR>软件设计<BR> 系统中测控任务由SIEMENS S7-226PLC完成,PLC采用循环扫描方式工作,当定时时间到时,执行数据采集或PID控制任务,完成现场的信号控制。计算机的监控软件采用VB编制,利用MSComm控件完成串口数据通讯,通讯遵循的协议为PPI协议。<BR> PPI协议<BR>西门子的PPI(Point to Point)通讯协议采用主从式的通讯方式,一次读写操作的步骤包括:首先上位机发出读写命令,PLC作出接收正确的响应,上位机接到此响应则发出确认申请命令,PLC则完成正确的读写响应,回应给上位机数据。这样收发两次数据,完成一次数据的读写[5]。<BR>其通讯数据报文格式大致有以下几类:<BR>1、读写申请的数据格式如下:<BR> <BR>SD LE LER SD DA SA FC DASP SSAP DU FCS ED  <BR>SD:(Start Delimiter)开始定界符(68H)<BR>LE:(Length)报文数据长度<BR>LER:(Repeated Length)重复数据长度<BR>SD: (Start Delimiter)开始定界符(68H)<BR>SA:(Source Address)源地址,指该地址的指针,为地址值乘以8<BR>DA:(Destination Address)目标地址,指该地址的指针,为地址值乘以8<BR>FC:(Function Code)功能码<BR>DSAP:(Destination Service Access Point)目的服务存取点<BR>SSAP:(Source Service Access Point)源服务存取点<BR>DU:(Data Unit)数据单元<BR>FCS:(Frame Check Sequence)校验码<BR>ED:(End Delimiter)结束分界符(16H)<BR>报文数据长度和重复数据长度为自DA至DU的数据长度,校验码为DA至DU数据的和校验,只取其中的末字节值。<BR>在读写PLC的变量数据中,读数据的功能码为 6CH,写数据的功能码为 7CH。<BR>2、PLC接收到读写命令,校验后正确,返回的数据格式为 E5H<BR>3、确认读写命令的数据格式为:<BR> <BR>SD SA DA FC FCS ED  <BR>其中SD为起始符,为10H<BR>SA为数据源地址<BR>DA为目的地址<BR>FC为功能码,取5CH<BR>FCS为SA+DA+FC的和的末字节<BR>ED为结束符,取16H<BR>PPI协议的软件编制<BR> 在采用上位机与PLC通讯时,上位机采用VB编程,计算机采用PPI电缆或普通的485串口卡与PLC的编程口连接,通讯系统采用主从结构,上位机遵循PPI协议格式,发出读写申请,PLC返回相应的数据。程序实现如下:<BR> 1、串口初始化程序:<BR>    MSComm1.CommPort = 1<BR>    MSComm1.Settings = "9600,e,8,1"<BR>    MSComm1.InputLen = 0<BR>    MSComm1.RThreshold = 1<BR>MSComm1.InputMode = comInputModeBinary<BR>PPI协议定义串口为以二进制形式收发数据,这样报文的通讯效率比ASCII码高。<BR>2、串口读取数据程序,以读取VB100数据单元为例:<BR>Dim Str_Read(0 To 32) ‘定义发送的数据为字节为元素的数组。<BR>Str_ Read (32) = &amp;H16 ‘相应的数组元素赋值,按照以下格式:<BR>Str_ Read (29) = (100*8) \ 256  ‘地址为指针值,先取高位地址指针<BR>Str_ Read (30) = (100*8) Mod 256 ‘取低位地址指针<BR>Str_ Read (24) = 1     ‘读取的数据长度(Byte的个数)<BR>For I=4 to 30<BR>   Temp_FCS = Temp_FCS + Str_Read(i)<BR>Next I<BR>Str_Read(31)= Temp_FCS Mod 256 ‘计算FCS校验码,其它数组元素赋值省略。<BR>68 1B 1B 68 2 0 6C 32 1 0 0 0 0 0 E 0 0 4 1 12 A 10 2 0 1 0 1 84 0 3 20 8B 16 <BR>PLC返回数据 E5 后,确认读取命令,发送以下数据:<BR>10 2 0 5C 5E 16<BR>然后上位机VB程序接受到以下数据:<BR>68 16 16 68 0 2 8 32 3 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 4 1 FF 4 0 8 22 78 16<BR>首先识别目标地址和源地址,确认是这次申请的返回数据,然后经过校验检查,正确后解析出第26号数据(&amp;H22)即为VB100字节的数据。<BR> 3、串口写入数据程序,以写VB100数据单元为例:<BR>Dim Str_Write(0 To 37) ‘定义发送的数据为字节为元素的数组。<BR>Str_Write (37) = &amp;H16  ‘相应的数组元素赋值,按照以下格式<BR>Str_Write (35) = &amp;H10  ‘要写入的数据值<BR>68 20 20 68 2 0 7C 32 1 0 0 0 0 0 E 0 5 5 1 12 A 10 2 0 1 0 1 84 0 3 20 0 4 0 8 C B9 16 <BR>PLC返回数据 E5 后,确认写入命令,发送以下数据:<BR>10 2 0 5C 5E 16<BR>然后上位机VB程序接受到以下数据:<BR>68 12 12 68 0 2 8 32 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 1 FF 47 16<BR>这是PLC正确接收并写入信息的返回数据。<BR>4、串口接收程序:<BR>在数据接收程序中,利用VB中MSComm控件,一次接收缓冲区中的全部数据,存放到数组形式的暂存单元中,然后分析每个元素的值,得到读写的数据。<BR>Dim RCV_Array() As Byte<BR>Dim Dis_Array As String<BR>Dim RCV_Len As Long<BR>RCV_Array = MSComm1.Input ‘取出串口接收缓冲器的数据。<BR>RCV_Len = UBound(RCV_Array)<BR>ReDim Temp(0 To UBound(RCV_Array))<BR>For i = 0 To RCV_Len<BR>Dis_Array = Dis_Array &amp; Hex(RCV_Array (i)) &amp; " "<BR>Next i<BR>Text1.Text = Dis_Array ‘接收到的数据送显示。<BR> 在程序的读写过程中,一次最大可以读写222个字节,目前给出的数据读写为整数格式。<BR> <BR>数据类型 Str_ Read(27)    <BR>S 04H    <BR>SM 05H    <BR>I 81H    <BR>Q 82H    <BR>M 83H    <BR>V 84H  <BR>以上程序,是以读写PLC的V变量区为例,利用PPI协议还可以读写S7-200PLC中的各种类型数据,包括I、Q、SM、M、V、T、C、S等数据类型,能够直接读出以上变量中的位、字节、字、双字等,其中读位变量时,是读取该位所在的字节值,然后上位机自动识别出该位的值。按照读写的数据类型,其中Str_ Read(27)的值各不同:<BR> 在控制系统中,PLC与上位计算机的通讯,采用了PPI通讯协议,上位机每0.5秒循环读写一次PLC。PLC编程时,将要读取的检测值、输出值等数据,存放在PLC的一个连续的变量区中,当上位机读取PLC的数据时,就可以一次读出这组连续的数据,减少数据的分次频繁读取。当修改设定值等数据时,进行写数据的通讯操作。</P>
回复

使用道具 举报

发表于 2006-9-25 00:10:00 | 显示全部楼层
<P>如果上位软件不使用成品软件,而自己用VB编写,虽然麻烦但也不失为一个节约成本的好方法,只是现在很多厂况企业都要求使用成熟的品牌上位软件,因为这些软件都久经实际工程使用考验,稳定性和可靠性都很高,除了一些进口的洋软件价格奇高,国内象组态王这类成熟软件价格还是可以接收受的,这类软件的通讯一般都已做好,只要按常规连接设置即可,能节约大量时间,同时也给调试带来了方便。</P>
<P>呵呵,以上纯属个人看法!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-9-25 00:16:00 | 显示全部楼层
<P>再顶一下这类无需回复即可阅读的技术帖子。</P>
<P>个人比较不喜欢“本帖子已隐藏,回复后可见”,此类帖子除非是急用之技术帖,一般都PASS!</P>
<P>呵呵 以上纯属个人看法!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-10-24 14:34:00 | 显示全部楼层
<P>非常支持楼主的 意见</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-10-26 09:17:00 | 显示全部楼层
大家上网不就是象打快餐一样,太麻烦就另外一家!!纯属个人想法,还得谢谢楼主!对我们初学者有帮助!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-1 08:17:00 | 显示全部楼层
只是VB用起来很不稳定啊!但是有些特定的功能,实现起来比较方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 17:50:06 | 显示全部楼层
本人近日所弄,看在其他机器上能运行吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-13 14:34 , Processed in 0.051299 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表