PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 3948|回复: 9

[AB] 三菱FX系列PLC与三菱变频器通讯应用实例(RS485)

[复制链接]
发表于 2006-8-27 08:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对象:
① 三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD
② 三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列
两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。
A500、F500、F700系列变频器PU端口:

E500、S500系列变频器PU端口:


一.三菱变频器的设置
PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。



即数据长度为7位,偶校验,2位停止位,波特率为9600bps,无标题符和终结符,没有添加和校验码,采用无协议通讯(RS485)。
有关利用三菱变频器协议与变频器进行通讯的PLC程序如下:

回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-6 15:52:00 | 显示全部楼层
支持一下,很好的帖子
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-6 15:56:00 | 显示全部楼层
真的很好,我看了好多遍了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-9 22:23:00 | 显示全部楼层

佩服!只是我还看不懂,见笑了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-13 18:55:00 | 显示全部楼层
支持一下,很好的帖子
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-6-11 08:50:00 | 显示全部楼层
支持一下,不像别人还要金币!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-27 21:10:00 | 显示全部楼层
请问我按照上面的程序写了,连接不上,程序有没有验证?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-12 22:08:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-18 13:18:25 | 显示全部楼层
顶一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-27 20:58:01 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-21 01:45 , Processed in 0.045888 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表