设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
三菱SFC编程总则
返回列表
发新帖
[西门子]
三菱SFC编程总则
[复制链接]
2160
|
1
|
2006-8-27 08:44:00
|
显示全部楼层
|
阅读模式
SFC编程总则
A. 三要素:驱动负载、转移条件、转移目标。转移条件、转移目标二者不可缺,驱动负载视具体情况而定。
B. 先驱动负载,后状态转移,不可颠倒。
C. 顺序不连续的转移用OUT指令进行状态转移。
D. 对状态的处理必须先使用步进接点指令STL。
E. 程序最后必须使用步进返回指令RET。
F. 不同时启动的双线圈是允许的,相邻的状态使用的“T、C”不能相同。
G. 转移条件可以是多个元件的逻辑组合。
H. SFC程序内不可使用MC、MR指令。
I. 初始状态可以由其他状态驱动,运行开始必须用其他方法预先作好初始状态的驱动。
J. 停电恢复后需要继续的状态,用停电保持状态元件。
K. 分支、汇合的组合流程和虚拟状态的编程需具体情况,具体分析,具体处理。
选择性分支状态编程法
分支状态的编程
①. “取”第一个分支的转移条件。
②. “SET(转移到”)第一个分支的第一个状态。
③. 依据“①、②”项的方法逐步完成由左到右的其他分支,即告分支状态的编程结束。
汇合状态的编程
㈠. “STL”第一个分支的第一个状态,一直到该分支的最后一个状态,但仅能进行到OUT驱动。
㈡. 依据“㈠”的方法逐步完成由左到右的相应的分支。
㈢. “STL”汇合前的第一支路的最后的状态,“取向汇合状态转移的条件,“SET”汇合的第一个状态。
㈣. 依据“㈢”的方法逐步完成其他相应由左到右的分支的汇合。
㈤. “STL”汇合后的第一个状态,需进行输出。
并行性分支状态编程法
分支状态的编程
⒈“取”并行分支状态前的转移条件, “SET”由左到右的每一个分支的第一个状态。
汇合状态的编程
⑴. “STL”第一个分支的第一个状态,直至该分支的最后的状态的驱动输出。
⑵. 依据“⑴”的方法逐步完成其他由左到右的分支。
⑶. “STL”第一个分支的最后状态,“STL”第二个分支的最后状态,但不能输出……
⑷. “取”汇合后的第一个转移条件。
⑸. “SET(转移到)”第一个分支的第一个状态。
撰稿人:黎赢璧
回复
举报
shengyupp
|
2006-8-29 09:19:00
|
显示全部楼层
总结的很好
奖励一下
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
loveplc
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』