关于西门子S7-200丢I/O中断的问题!

[复制链接]
查看3117 | 回复15 | 2008-10-9 15:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一西门子S7-200PLC,I0.3外接24VNPN光电开关,设置为上降沿中断,为了匹配接2K上拉电阻,如果输入脉冲太窄时中断进不去(丢了?),PLC上的输入指示灯有闪烁,输入脉冲宽时一切正常!请问各位大侠输入速度是否跟上拉电阻大小有关系!
jme_tjj | 2008-10-9 16:44:00 | 显示全部楼层
当然有关系,速度快了就不起作用了
biying2008 | 2008-10-9 18:27:00 | 显示全部楼层
[em01][em01]
biying2008 | 2008-10-9 18:28:00 | 显示全部楼层
[em01][em01]
onlyh | 2008-10-9 20:57:00 | 显示全部楼层

这位大哥中断跟 扫描周期无关吧

onlyh | 2008-10-9 20:59:00 | 显示全部楼层
[em01]
wyqtonggyl | 2008-10-11 11:24:00 | 显示全部楼层

使用高速计数呀!

yeoman888 | 2008-10-11 18:48:00 | 显示全部楼层
学习
rakeahong | 2008-10-14 18:20:00 | 显示全部楼层
没怎么看明白
jy0663 | 2008-10-14 22:25:00 | 显示全部楼层
当然有关系,速度快了就不起作用了
jy0663 | 2008-10-14 22:25:00 | 显示全部楼层
当然有关系,速度快了就不起作用了
jrdxf | 2008-10-15 10:02:00 | 显示全部楼层
把该点设成脉冲捕捉试试.
llxxww | 2008-10-15 13:58:00 | 显示全部楼层
[em17]我也这样认为
yf112 | 2008-10-15 18:48:00 | 显示全部楼层

怎样才能增加到100值啊??

yangfeng9911 | 2008-10-23 21:47:00 | 显示全部楼层

后来一直没查到西门子有关中断时间的资料!(懒得去查!)但确认是脉冲时间太短进不去!最后用单片机中断延宽后再给PLC!现在基本搞定!!

jamecs | 2008-10-23 22:15:00 | 显示全部楼层
[em12][em12][em12]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则