大家好,我想让伺服电机先往一个方向找原点,如果原点不在这个方向,碰到限位开关后返回找原点。但是FX2N-1PG不能改变找原点方向,请问怎么解决,或者还有其它方法吗?
回复
举报
loveplc
|
2014-6-17 12:11:26
|
显示全部楼层
如此的话,你只能先找限位,再找原点。才可以!如果中间遇到原点,就当做原点。
回复
支持
反对
举报
yanghua6
|
2014-7-11 18:48:13
|
显示全部楼层
模块自带这个功能.
回复
支持
反对
举报