最近遇到一个关于S7-300的模拟量输入模块的信号传输的问题,由于本人毕业不到一年,故求助达人帮忙分析一下。 以下是我遇到的具体问题: 现场调试程序时,测量现场到plc的模拟量信号(4-20ma)时发现,在信号线未插入端子时(直接测量信号线),测量电流范围正常,当插入端子或在模块端子测量信号时,测量值均低于4ma。此时在线查看S7的FB1块(背景功能块是fc105)发现FB1块不通。在硬件配置看AI模块,自诊断为数据下溢(hex:8000)。 据我自己分析:导致此情况的原因有以下几点: 1:电流变送器问题?(如果是此原因,还请各位赐教!) 2:当接入端子时,测量4-20ma的信号电压,发现有20V左右,是否两线之间电压过大?(未强制负端接地) 3:编程错误?(地址和逻辑均反复查看多遍,此原因发生的几率不大) 不胜感激! |