[upload=rar,20t推钢机.rar]viewFile.asp?ID=3038[/upload] 20t推钢机编程说明 一、1#油泵起动输入(线号101)——1#油泵卸荷输出(线号201)——2秒种后1#油泵起动(线号204)——5秒种后1#油泵卸荷停止输出(线号201)——1#油泵起动结束。 二、1#油泵停止输入(线号102)——1#油泵卸荷输出(线号201)——2秒种后1#油泵停止(线号204)——5秒种后1#油泵卸荷停止输出(线号201)——1#油泵停止结束。 三、2#油泵起动输入(线号103)——2#油泵卸荷输出(线号202)——2秒种后2#油泵起动(线号205)——5秒种后2#油泵卸荷停止输出(线号202)——2#油泵起动结束。 四、2#油泵停止输入(线号104)——2#油泵卸荷输出(线号202)——2秒种后2#油泵停止(线号205)——5秒种后2#油泵卸荷停止输出(线号202)——2#油泵停止结束。 五、3#油泵起动输入(线号105)——3#油泵卸荷输出(线号203)——2秒种后3#油泵起动(线号206)——5秒种后3#油泵卸荷停止输出(线号203)——3#油泵起动结束。 六、3#油泵停止输入(线号105)——3#油泵卸荷输出(线号203)——2秒种后3#油泵停止(线号206)——5秒种后3#油泵卸荷停止输出(线号203)——3#油泵停止结束。 七、1#油泵起动结束后,充许2#油泵起动,这时3#油泵起动无效。2#油泵起动结束后,充许3#油泵起动,这时1#油泵起动无效。3#油泵起动结束后,充许1#油泵起动,这时2#油泵起动无效。3台油泵谁先起动、谁就作为主泵、其次为副泵。 八、循环泵起动输入(线号107)——循环泵起动输出(线号207)。 循环泵停止输入(线号108)——循环泵停止输出(线号207)。 当油温>60℃时(线号107)——循环泵起动。 当油温<35℃时(线号108)——循环泵停止。 九、加热器起动输入(线号109)——加热器起动输出(线号208)。 加热器停止输入(线号110)——加热器停止输出(线号208)。 当油温<10℃时(线号109)——加热器起动。 当油温>20℃时(线号110)——加热器停止。 十、推钢机前进输入(线号111)——推钢机前进输出(线号209)。 推钢机后退输入(线号112)——推钢机后退输出(线号210)。 推钢机前进时,当碰到变速限位时、副泵的卸荷阀打开、打开的时间可调(TD200上留调试窗口)。 十一、TD200可以和S7—200的CPU通信,3台油泵的起动时间、3台油泵的卸荷时间,TD200上应可调。
|