[西门子] 请教:关于PLC的串口通讯

[复制链接]
查看1217 | 回复2 | 2012-4-8 12:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学PLC,想用PLC通过串口C采集远端模块的流量数据,再通过串口控制变频器的频率,现在不明白是否需要考虑通讯时是否会冲突,还是PLC自己做,如采集数据是2秒定时,变频器有启停定时时间,如果变频定时到需通过串口控制启动,此时正好需要采集数据,PLC会一项一项顺序完成吗,还是需要程序里考虑避免冲突。
loveplc | 2012-4-9 06:27:54 | 显示全部楼层
不会的,设置好参数是,还有协议
su12345 | 2012-8-5 22:54:10 | 显示全部楼层
各位高手,请教一下我电脑与PLC连接时电脑中的串口是COM11但串口中设置只有COM1/COM10 这样如何才能设置啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则