将S7-200系列组态到Profibus-DP网络中

要将S7-200组态到Profibus-DP网络中,需要增加Profibus-DP模块--EM277。下面以CPU315-2DP作为Profibus-DP主站来说明:

1、建立S7-300站,完成硬件配置;

2、针对CPU的DP口,ADD MASTER SYSTEM,新建一个PROFIBUS网段,选中后确认退出。

3、光标点击网段标记“铁道线”,在硬件目录“PROFIBUS-DP”中找到EM277,插入EM277从站。

4、选种前面建立的EM277从站,点选第一个EM277机架SLOT,建立数据交换区,最后定义S7-200中数据交换区V内存的地址。

5、下载硬件配置。

6、根据硬件配置建立物理连接。

 

如果需要具体例程,可以跟帖告知邮箱即可!