ye_w | 2007-12-6 02:17:00 | 显示全部楼层

关于S7-200系列PLC上电后数据块的恢复情况

PLC重新上电后,数据的恢复情况是:

S7--200将从永久存储器中恢复程序块和系统块,然后S7--200将检查超级电容和可选电池卡是否安装。如果是,则它将确认数据是否已成功地存储到RAM存储器。如果数据保存成功,则用户数据存储器的保持区将保持不变。而V存储器的非保持部分将根据永久存储器中的数据块内容来恢复。其它存储区的非保持部分则被清空。

如果RAM的内容没有保留(比如在扩展电源故障之后),则S7--200将清除所有用户数据区,将保持
数据丢失存储器位(SM0.2)置位,并读取永久存储器的数据块内容来恢复V存储器,如果M存储器
的前14位已预设为保持,则S7--200还将读取永久存储器恢复这些位的内容。