关于Siemens s7-200 掉电保持区域
S7-200有掉电保持区域,可在“系统块”设置需要掉电保持的区域。 共有三种方式: 超级电容保持,后备电池保持,EEPROM保持。 其中
1、超级电容只能保存五六天,且超级电容存在于S7-200CPU中;
2、后备电池可保持大约200天左右,需要购买。
3、EEPROM可永久保持,但是EEPROM只可对系统设置的MB0-MB13最多14个字节掉电自动保持,V区需要保持到EEPROM中需要编程实现,若V区有一段初始化数据,则可以通过“数据块”赋值并下载到PLC内。