[西门子] 解决S7-200通讯口损坏的办法

[复制链接]
发表于 2007-10-7 04:41:00 | 显示全部楼层

解决S7-200通讯口损坏的办法

下面这篇文章来自亿万电器论坛用户69hq的文章:

    众多的S7-200PLC中,不时有通讯口损坏,致使不能连接PC或不能进行通讯,在对PLC解体时发现,在PLC通讯口出有一芯片--75176,这就是通讯接口芯片,在芯片周围有5个FB,标识FB1~FB5,这其实就是5个保险,在通讯连不上时,一般就是这5个保险中的某个烧毁了,可用同等型号的保险代替,也可用导线直接短路。一般就能解决问题。不过更换时要注意,由于元件时贴片的,十分小,空间也小,所以焊接时注意不要短路。

其实我认为,烧保险往往跟网络电位差有关系以及带电热拔插有关,尤其是使用市场上哪些最简单的232转485的适配器的时候出现烧通讯口。至于电位差可以通过隔离措施来解决,而热拔插就尽量避免啦。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-8 21:31:25 | 显示全部楼层

Re:解决S7-200通讯口损坏的办法

好!谢谢楼主。
,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-24 06:03:46 | 显示全部楼层

Re:解决S7-200通讯口损坏的办法

谢谢楼主,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-10-24 17:47:46 | 显示全部楼层

Re:解决S7-200通讯口损坏的办法

好!很实用,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-7 19:55:36 | 显示全部楼层

Re:解决S7-200通讯口损坏的办法

谢谢楼主,
回复 支持 反对

使用道具 举报