[西门子] S7-200-PC Access-WinCC的实现方法

[复制链接]
ye_w | 2007-10-11 03:58:00 | 显示全部楼层

S7-200-PC Access-WinCC的实现方法

本文来自于亿万电器论坛消失e郎的大作,感谢!

从PC ACCESS采S7-200的程序,然后从WINCC中又采集PC ACCESS里的数据的全过程
特别要注意几点
1、只有将所希望采集的数据地址在符号表里标明后,才能自动输入到PC ACCESS里
2、建议文件名和符号表的名字都别用中文,因为我出过问题,改成英文就OK了,也没有多加验证
3、采集过来的带D的数据区(如VD100)默认是双整,如果你程序里是实数型,记得一定要改过来,文件中有图
4、WINCC中的OPC条目管理器可能不会显示你PC ACCESS所在的计算机,可以通过单击“计算机”,然后输入计算机名来搜索。

 具体图请参考附件: