[西门子] Siemens S7-200 自由口通信简介

[复制链接]
ye_w | 2008-5-21 22:59:00 | 显示全部楼层

Siemens S7-200 自由口通信简介

S7-200 CPU的通信口可以设置为自由口模式。选择自由口模式后,用户程序就可以完全控制通信端口的操作,通信协议也完全受用户程序控制。

S7-200 CPU上的通信口在电气上是标准的RS-485半双工串行通信口。此串行字符通信的格式可以包括:

  • 一个起始位
  • 7或8位字符(数据字节)
  • 一个奇/偶校验位,或者没有校验位
  • 一个停止位

自由口通信速波特率可以设置为1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600或112500。

凡是符合这些格式的串行通信设备,理论上都可以和S7-200 CPU通信。

自由口模式可以灵活应用。Micro/WIN的两个指令库(USSModbus RTU就是使用自由口模式编程实现的。

同时需要注意的是: 

在进行自由口通信程序调试时,可以使用PC/PPI电缆(设置到自由口通信模式)连接PC和CPU,在PC上运行串口调试软件(或者Windows的Hyper Terminal-超级终端)调试自由口程序。

USB/PPI电缆和CP卡不支持自由口调试。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦