[西门子] 多主站的PROFIBUS-DP DX 通信组态实例---组态从站

[复制链接]
ye_w | 2008-4-8 22:57:00 | 显示全部楼层

多主站的PROFIBUS-DP DX 通信组态实例---组态从站

功能:当2 号主站轮询3 号从站时,3 号站发送数据到2 号主站的同时,还要发送信息到4 号主站。
本例中用到的硬件:
主站:S7-400 CPU 414-3DP(2 号站)
主站:S7-300 CPU315-2DP(4 号站)
从站:S7-300 CPU315-2DP(3 号站)
1、 新建项目“多主站PROFIBUS-DP DX 通信”,并插入一个400 站点两个300 站点。


2 、先进行3 号从站的硬件组态。


3、在放入CPU 模块时,会自动弹出“属性-PROFIBUS 接口”对话框,设定本站地址为3 号从站。点击“新建...”按钮,设定通讯的波特率和配置文件(DP)。


4、组态后的结果如第2 步所示,此时,配置的系统还是一个主站系统。双击槽架中的DP 项,出现“属性-DP”对话框。点击其“工作模式”标签,设定本站为DP 从站。


5、点击“组态”工作标签,组态3 号从站的发送与接收的数据接口区。


6、点击“新建...”,组态3 号从站的输入数据接口区。


7、点击“新建...”,组态3 号从站的输出数据接口区。


8、3 号从站数据交换区组态结果如下图所示:


以上为从站组态部分,请期待下一篇组态2号主站