多主站的PROFIBUS-DP DX 通信组态实例---组态2号主站

9、组态2 号主站S7-400 的硬件,组态结果如下图所示:


10、在放入CPU 模块时,会自动弹出“属性-PROFIBUS 接口”对话框,设定本站地址为2。在“子网”列表中选中187.5Kbps 所在的行,点击“属性...”可以更改通信的波特率和配置文件(固定为DP)。


11、把已经组态好的3 号从站挂于PROFIBUS 总线。


12、S7-300 从站挂于总线之后,会自动弹出“DP 从站属性”对话框。从下拉列表中选定已经组态好的从站,再点击“连接”按钮,下面的“激活的连接”项中会显示连接的状态信息。


13、点击“组态”标签,组态2 号主站和3 号从站的数据交换区。


14、选中第一行,再点击“编辑...”,组态主站输出和从站的输入的数据交换区,完成后点击“确定”。



15、选中第13 步中数据列表的第二行,再点击“编辑...”,组态主站输入和从站的输出的数据交换区,完成后点击“确定”。


16、2 号主站和3 号从站数据交换区的组态结果如下。2 号主站和3 号从站数据交换区具体如下:
2 号主站     3 号从站
QB0~QB1------->IB0~IB1
IB0~IB1<-------QB0~QB1


以上为组态2号主站部分,请期待下一篇组态4号主站