PROFIBUS-DP连接ET200M的实例

本例以主站S7-400连接ET200M为例。

1、新建项目“S7400-ET200M”,插入S7-400站并完成硬件组态和S7-400定义。

 

 

2、双击槽架中的DP项,出现“属性-DP”对话框,在“工作模式”标签中选定为DP主站。在“常规”标签中点击“属性”可以更改主站的地址。


3、在组态好的DP系统中挂上ET200M从站,同时会弹出“属性-PROFIBUS”对话框此时可点“取消”过后再设置ET200M的属性。


4、双击组态好的ET200M图标,出现“DP从站属性”对话框。


点击此处设置ET200M的地址。

5、点击上图“常规”标签中“节点/主站系统”中的PROFIBUS项,出现“属性-PROFIBUS接口”对话框,在其“参数”标签中设定ET200M的地址(注意设定地址须和ET200M硬件上拨码数字相同,且不能和其它站冲突)


6、组态ET200M的硬件I/O。这时可以根据需要从IM153-1栏下进行硬件组态,如:AI是模拟量输入,DI/DO是开关量输入输出等。


7ET200M硬件组态好后如图所示(16DI/16DO),其输入地址是IW0,输出地址是QW0