设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
s7-200、300、400编程电缆制作
返回列表
发新帖
s7-200、300、400编程电缆制作
[复制链接]
2878
|
6
|
2007-10-29 00:43:00
|
显示全部楼层
|
阅读模式
s7200、300、400编程电缆制作 推荐:西门子S7300 MPI 编程电缆 PC端USB接口 价格: 900元。金属外壳,屏蔽性能优良,适用于需要抗干扰工况环境。其他与西门子完全兼容模块及配件,
s7200:PPI通讯方式
1:用siemens的PPI编程电缆
2:用rs232/485转换器,485与plc的PPI口的连接方式是:
3-Data+
8-Data-
s7300、400:通过MPI通讯,用siemens的适配器(PC-Adapter),适配器的一端直接和plc的MPI口相连,适配器的另一端采用下面的连接方式。
1-1
2-3 //发送端
3-2 //接收端
4-6 //发送确认
5-5 //共地
6-4 //接收确认
7-8 //发送完成
8-7 //接受完成
9-9
Profibus:
1:用专用电缆,一般是
A1A1
B1B1
2: 自己制作
3-3
8-8
回复
举报
liu4646546
|
2007-10-29 08:00:00
|
显示全部楼层
很好,谢谢了
回复
支持
反对
举报
jjyp2005
|
2007-11-8 16:15:00
|
显示全部楼层
谢谢老大的奉献!!![em01]
回复
支持
反对
举报
123flygirl
|
2007-11-26 17:12:00
|
显示全部楼层
看看!
回复
支持
反对
举报
xiaohe1966
|
2007-12-11 01:00:00
|
显示全部楼层
ding!!!!!!
回复
支持
反对
举报
mariongao
|
2007-12-11 08:57:00
|
显示全部楼层
ding
回复
支持
反对
举报
lnasll
|
2007-12-11 09:47:00
|
显示全部楼层
急求帮助:各位大侠,s7-300与电脑通讯用MPI用设置什么吗?
回复
支持
反对
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
woldme
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』