[汇川] 汇川MC_Stop指令讲解

[复制链接]
查看84 | 回复0 | 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

汇川 MC_Stop 指令详解


1. 功能定义

MC_Stop 是汇川 PLC 中用于强制停止轴运动的控制指令,其核心作用是立即中断轴当前运动,并按预设减速度停止。该指令属于不可中断型停止,适用于紧急停机或安全限位场景‌12


2. 执行条件与特性

  • 触发条件

    • 需通过 MC_Power 使能轴后调用,否则指令无效‌12
    • 触发信号 Execute 需保持有效,直至轴完全停止‌14
  • 行为特性

    • 触发后,轴进入 Stopping 状态,所有其他运动指令(如 MC_MoveVelocity)被禁止执行‌13
    • 停止过程按指令输入变量设定的 减速度 和 跃度 执行,完成后轴转为 Standstill 状态‌24

3. 典型应用场景

  • 紧急停机

    设备触发急停信号时,强制停止所有运动轴,避免危险操作‌13
  • 限位保护

    当轴触碰机械限位开关时,调用 MC_Stop 实现安全停机‌12
  • 异常处理

    系统检测到通信故障或超速时,通过 MC_Stop 终止运动并报错‌34

4. 注意事项

  • 信号管理

    • 若 Execute 信号未保持有效,可能导致停止未完成即进入其他状态‌14
    • 停止过程中,禁止重新触发其他运动指令(如 MC_Halt 可被中断,但 MC_Stop 不可)‌13
  • 参数设置

    • 减速度需根据机械负载合理配置,避免急停导致设备冲击‌24
    • 若减速度参数设为 0,可能引发控制器报错(需提前做参数有效性校验)‌1

5. 与 MC_Halt 的区别

特性MC_StopMC_Halt
停止类型
不可中断强制停止
可中断暂停停止
执行后状态
Standstill(需复位 Execute 信号)
保持原运动状态(可恢复)
适用场景
急停、限位保护
临时暂停、调试干预
指令优先级
最高(禁止其他指令执行)
较低(允许后续指令覆盖)
对比依据:‌12



6. 调用流程示例

  1. 通过 MC_Power 使能目标轴;
  2. 配置 MC_Stop 的减速度参数(如 Deceleration);
  3. 触发 MC_Stop 的 Execute 信号并保持;
  4. 监控 Done 信号确认停止完成;
  5. 复位 Execute 信号,恢复轴至 Standstill 状态‌12

总结:MC_Stop 是汇川 PLC 中高优先级的强制停止指令,适用于安全敏感场景,需严格遵循使能条件和信号管理规范‌12



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则