在学习定时器指令时,许多人往往对不同定时器在程序里的具体作用感到困惑。
接下来,我将以 S7 - 200 SMART PLC 中的 TON(通电延时定时器)和 TOF(断电延时定时器)为例。
设计一个电机延迟启动并延迟停止控制的设备案例,助力大家更深入地理解定时器指令的应用。
(1)按下启动按钮计时10s后启动设备运行(运行后需断开定时使能)
(2)按下停止按钮计时10s后断开设备运行(断开后需断开定时使能)
分析:通过启动保持和停止保持对定时器使能并启动电机和停止电机。
(1)按下启动按钮计时10s后启动设备运行(运行后需断开定时使能)
(2)按下停止按钮计时10s后断开设备运行(断开后需断开定时使能)
分析:通过启动保持和停止保持对定时器使能并启动电机和停止电机,TOF定时器接通时对应触点会动作,常开变常闭,常闭变常开,当接通条件断开后,定时器开始计时,时间到变恢复触点原始状态。
以上即为电机延迟启,延迟停两种实现方式。
为了满足大家的需要,小编在这给小伙伴准备了
【案例程序】
只要解压就可以直接使用了