>该功能块 (FB) 用来: 找出顺序链错误(多重转换,没有或者不适合于步骤的转换)。计数出现的顺序链错误。 在手动模式下自动跟踪顺序链。 以此执行控制程序的同步。
| 定向停在步骤 x (Sx)。 仅当自动运行 = “激活” 并且 Sx = “不是排除步骤” 的时候。 |
o 如果到达了停止步骤,那么 S7-GRAPH 链停止 (MOP.HALT)。
| | | 顺序链编程错误时将顺序链设为 MAN。必须使得转换适应于步骤。设定 X0 就会在 内部设定 X1,因为这是运行所需的。 | 01 | True | 关闭计算错误的顺序链编程。比特位 X1 对于顺序链的执行没有影响。 | 02 | True | 启用顺序链错误的消息 | 03..15 | n.c. | |
| | Sync 结果 = 1 队列中有最小检查时间“TW-Sync” 的步骤 | | | | | | | | | | | | 上次的 IO 转换到步骤, -1= 不存在正确的转换 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 集中消息 故障 =“StoeVerk” 或者自己的故障 |
随着启用功能“_Cfg.X0=1” 用来排除错误的块就会使得错误步骤中的顺序链停止(“MAN” 模式下的顺序链)。通过以上解释的输出显示队列中的错误。在优化程序之后,就是说在形成明确的转换之后,选择手动运行模式,随后选择“自动” 运行模式, 就可以重新同步顺序链, 并且在顺序链中设定“AUTO” 模式。顺序链然后继续执行。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |