三菱FX1S/1N/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC系列PLC、汇川PLC,与组态王软件以太网通讯。
工具/原料
三菱FX系列PLC组态王6.55版本软件 KingView6.55BCNet以太网通讯模块
方法/步骤
新建工程并打开工程。
点击“COM1”,选择“新建”,在弹出的对话框的选择“FX3u_16M_Ethernet----TCP”,点击“下一步”。
输入设备的逻辑名称,点击“下一步”。
输入BCNet-FX的IP地址,以及PLC端口号5551。
5.输入通信参数,默认即可,随后点击“完成”
点击“完成”,完成通讯连接配置。
END
注意事项
组态王6.55的三菱FX以太网驱动,需要更新。